> Вентиляция: Примеры документации для разных этапов, Проектная документация, рабочая документация, монтажный проект
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.8.2014, 17:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



На форуме несколько раз возникали дискуссии о том, что и как делать на разных этапах проектирования, что и как включать. Я кое-что уже выкладывала и писала, но сейчас сведу все вместе на примере конкретного объекта.

Это производственный корпус, в котором заказчик намерен был разместить производство неважно каких изделий - от заготовки до упаковки. Технологию заказчик примерно представлял, но ему надо было определиться с тем возможно ли это разместить в существующем корпусе (отапливаемом газовыми излучателями), а если возможно, то как это сделать и сколько будет стоить. И надо было это сделать быстро, т.к. у него намечались соинвесторы, которым важно было знать "скока каждому".

Обращаю внимание, что и при проектировании вентиляции надо знать конечную цель, чтобы не делать лишнего, но сделать то, что нужно.

Был заключен договор на разработку проектной документации. При этом заказчику четко довели до сознания, что по "проектной документации" строить нельзя. Возможно он, увидев "сумму прописью" вообще откажется от идеи и выбросит ПД, а может отложит до лучших времен, а може быть и сразу захочет строить.

Основная работа, конечно легла на технологов - столько производств в одном корпусе. Вентиляция и прочее в общем-то мелочь по стоимости - там один станок мог быть дороже всей сантехники.
Но раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" мы выполнили. На этом этапе были выполнены все расчеты, воздухообмены, подобрано оборудование. Сам раздел я не выкладываю, но к нему, в графической части была выполнена прилагаемая здесь

01 P-Plan.pdf - Проектная документация. Производственный корпус. Принципиальная схема вентиляции

Это именно принципиальная схема, совмещенная с планом. На этой стадии мы всегда чертим так - в одну линию, без излишних подробностей. Так же делают и другие солидные организации. На этом этапе важно не удариться в излишнюю детализацию - надо определиться с принципиальными решениями. Кстати, пришлось и заменить исполнителя, которая взялась разрисовывать одно отделение "до фланцев" не имея решений в целом по корпусу и теряя время. Никаких стандартов на графическую часть ПД нет - только опыт (свой и чужой), старые рекомендации Сантехпроекта по "техническим проектам" и "соображалка".

В состав ПД была включена и спецификация
02 P-Spec.pdf - Проектная документация. Производственный корпус. Спецификация вентиляции

Здесь все объемы были с достаточной точностью с небольшим запасом.

Проектная документация прошла экспертизу. Заказчик определился с финансированием, кое-что выбросил из технологии. И только через год заказал разработку рабочей документации, причем на первоочередные участки - остальное пошло на будущее.

Теперь уже разработали нормальную рабочую документацию на термическое отделение. Все по ГОСТ. Кое-что прилагаю:

03 R-Plan.pdf - Рабочая документация. Термическое отделение. План
04 R-Schem.pdf - Рабочая документация. Термическое отделение. Схемы систем
05 R-SO.pdf - Рабочая документация. Термическое отделение. Спецификации оборудования

На этом работа проектных организаций за деньги полученные от заказчика на проектные работы обычно заканчивается. Но продолжается в другом месте. Рабочая документация поступила в наше МУ Промвентиляция. Там, уже за счет накладных расходов начинается подготовка производства. Это монтажный проект, ППР и другие документы. Волею судьбы некоторые монтажные проекты делаю я сама (по отдельным договорам) и могу показать фрагмент:

06 M-Schem V2.pdf - Монтажный проект. Термическое отделение. Система В2. Монтажная схема

Такая монтажная схема делается на каждую систему отдельно. Здесь воздуховоды разбиваются на отдельные детали. Схема делается на основании рабочих чертежей ОВ с уточнением по ситуации. В данном случае монтаж ведется в пустом цехе и необходимости в замерах нет, хотя на месте побывали, сфотографировали все. К каждой монтажной схеме прилагается комплектовочная ведомость - фактически спецификация деталей.

07 M-Compl.pdf - Монтажный проект. Термическое отделение. Система В2. Комплектовочная ведомость

По комплектовочным ведомостям ПТО формирует заказы (что покупать, что у себя изготовить). Изготовитель воздуховодов маркирует каждую детать в соответствии с ведомостью. Потом прораб получает изделия и монтирует по схеме. Некоторые участки являются "подмерами" и длина их уточняется на месте. Для этого объекта всё оказалось "тютелька в тютельку", только в одном месте пришлось искривиться из-за сдвижки технологического оборудования.

Обратите внимание как изменяются объемы работ в спецификациях. В ПД есть некоторый запас. В РД штучные изделия указаны точно, а воздуховоды включены в метрах по диаметрам. При измерении протяженности (разумеется специальной программой) образовывался некоторый запас, который нельзя в процентах выразить. А в монтажном проекте уже всё с точностью "до мулиметра", каждая деталь в "квадратах".

По системе В2, для которой я приложила МЧ по комплектовочной ведомости поверхность воздуховодов и фасонины составила 47.16 м2, а по спецификации ОВ на эту же систему 56,8 м2 и именно эти квадраты вошли в локальную смету. Абсолютные цифры небольшие, но "запас на разгильдяйство" составил окодо 20%. Если кто-то вякнет "а где скотч", то сразу урежем "квадраты", но рулончик скотча включим.

Ну и по остальным системам примерно так же.

Да, вопросы по техническим решениям игнорируются это только примеры оформления, может быть не самые удачные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 8:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных