> Дымоудаление из помещений мед. клиники, Сколько систем нужно?
Omega3
сообщение 4.8.2014, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80799



Добрый день всем!

Имеется мед. клиника в высотном здании (порядка 30 эт.). Клиника конструктивно состоит из 2-х этажей (это 1-й и 2-й этажи здания), т.е. имеется выход из клиники наружу. Лестница между этажами открытая.

Предполагаю, что по СП7.13130.2013, нужно сделать след.:
1. Дымоудаление из кабинетов (п.7.2, ж)) + компенсация.
2. Дымоудаление из коридоров (п. 7.2, б), в))+ компенсация.

Правильно ли я думаю?

Смущает еще то, что здание строилось примерно в 2000 г. Имеется шахта с вентилятором, предусмотренная Собственником здания - я так понимаю для удаления дыма из коридоров на нескол. этажах в пределах одного пож. отсека. А для офисов раньше не нужно было предусматривать. Верно?

Еще вопрос - по расчету: для кабинетов пож. нагрузку как посчитать? "Замучить" архитекторов/дизайнеров с горючими материалами и их массами (в кг) по каждому кабинету? Или принять по СИТИС-СПН-1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Omega3   Дымоудаление из помещений мед. клиники   4.8.2014, 11:35
- - Omega3   Никто не может мне помочь?   5.8.2014, 10:15
- - ИОВ   Цитата(Omega3 @ 4.8.2014, 11:35) Имеется ...   5.8.2014, 15:03
- - Omega3   Мед.кабинеты попадают под "офисы" из п 7...   5.8.2014, 15:36
|- - OlegG   Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 16:36) Мед.каби...   5.8.2014, 16:20
- - ИОВ   Цитата(Omega3 @ 5.8.2014, 15:36) Мед.каби...   5.8.2014, 16:27
- - Omega3   Если "Большой Энциклопедический словарь: ОФИС...   6.8.2014, 1:12
- - Omega3   Уважаемые специалисты, выскажите, пожалуйста свое ...   6.8.2014, 10:16
- - ИОВ   Подождите, у меня сейчас "завал"!   6.8.2014, 10:30
- - Omega3   С нетерпением буду ждать мнение ИОВ   6.8.2014, 11:15
- - ИОВ   К Omega3 Пересохраните свой план в Автокаде 2008, ...   9.8.2014, 0:06
- - azmt   М.б. глупый вопрос, но не легче ли, при таких исхо...   9.8.2014, 9:47
|- - ИОВ   Цитата(azmt @ 9.8.2014, 9:47) М.б. глупый...   9.8.2014, 11:38
- - azmt   А если бы даже открываемые окна были бы предусмотр...   9.8.2014, 19:44
|- - ИОВ   Цитата(azmt @ 9.8.2014, 19:44) А если бы ...   9.8.2014, 20:55
- - azmt   Соответствующие темы читал и даже вопрос этот уже ...   9.8.2014, 21:05
- - Omega3   Сохранила планировки в ACad 2007. С окнами не пол...   10.8.2014, 12:23
|- - ИОВ   Цитата(Omega3 @ 10.8.2014, 12:23) С окнам...   10.8.2014, 19:15
- - Omega3   Понятно, что должно быть естественное проветривани...   11.8.2014, 14:26
- - OlegG   Значит Роспотребнадзор не примет в эксплуатацию ва...   11.8.2014, 15:36
- - Omega3   Если бы эта клиника была "моей", я бы бы...   12.9.2014, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных