> Расчет тепла на инфильтрацию/вентиляцию квартиры, хочется разобраться окончательно
-BuTeK-
сообщение 6.8.2014, 16:57
Сообщение #1


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Добрый день. Решил разобраться для себя раз и навсегда (если получится в этом вопросе).
Т.к. дискуссии о действии СНиП и СП не утихают буду ссылаться на оба документа.
Прошу прощения за длинный пост, но дочитайте пожалуйста до конца. Основные моменты выделил жирным.
Надеюсь я не один такой и дискуссия будет полезна.

1. Вводная часть (нормативная)

СНиП 41-01-2003:
Цитата
6.3.4 Отопление следует проектировать для обеспечения равномерного нагревания и нормируемой температуры воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха;
...

СП 60.13330.2012:
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;
...
Разница в общем-то не большая. Но для простоты считаем, что у нас есть приточные клапаны на окнах.

СНиП 31-01-2003:
Цитата
Прикрепленное изображение

...
9.6 В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием.
...
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других помещений квартир...

СП 54.13330.2011:
Цитата
Прикрепленное изображение

...
9.6 В жилых комнатах и кухне приток воздуха обеспечивается через регулируемые оконные створки, фрамуги, форточки, клапаны или другие устройства, в том числе автономные стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием. ...
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.

Здесь мы видим разницу в подходе вычисления объема количества воздуха, но текстовая часть одинаковая.

2. Суть вопроса

Мой вопрос такой. Как правильно посчитать и распределить тепло на инфильтрацию/вентиляцию в квартире?
Объясню в чем заковыка.
Документы СП и СНиП декларируют нам только кратность и величину воздухообмена. Не указано, что есть вытяжка, а что приток.

Разберем пример на основе СНиП 41-01-2003 и СНиП 31-01-2003 (для простоты):
3-х комнатная квартира. 60 м2 жилой площади. Высота помещений 3 м. Ванна, санузел, кухня.

Получается приток должен обеспечить жилые комнаты и кухню: 60х3х1 (на жилье)+60 (на кухню) = 240 м3/ч.
Вытяжка: 25+25+60= 110 м3/ч.

Кто-то (может все) скажут, что приток для кухни подается из жилых комнат. Но где об этом сказано? Согласно нормам приток подается непосредственно в кухню.
Просто, если в кухню совсем не считать приток, то прибор отопления получается совсем маленький (порядка 400 Вт, например). А если считать все 60 м3/ч, то прибор получается слишком большой.

Для сегодняшнего дня я сам делал так: считал воздухообмен по притоку только по жилой площади (в моем примере 60х3=180 м3/ч), считал вытяжку по санузлам и кухне (в моем примере 25+25+60=110 м3/ч) и брал большее значение. Учитывал теплопоступления как в жилые комнаты так и на кухню. Далее 20-30% тепла на нагрев наружного воздух я относил к кухне, а остальное распределял на комнаты пропорционально площади.

Кто как делает и как все-таки правильно считать?

P.S. В догонку: как кто считает квартиры-студии?

Сообщение отредактировал -BuTeK- - 6.8.2014, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -BuTeK-   Расчет тепла на инфильтрацию/вентиляцию квартиры   6.8.2014, 16:57
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаКто-то (может все) скажут, что приток для ку...   6.8.2014, 17:55
- - antyk   Составляем баланс на квартиру сначала заполняем в...   6.8.2014, 20:23
- - SVKan   Цитата(-BuTeK- @ 6.8.2014, 20:5...   7.8.2014, 7:02
- - -BuTeK-   Так скажите, пожалуйста, кто как считает именно те...   7.8.2014, 8:08
- - А.В.   Внесу свою лепту: 1. А.Н. Сканави, Л.М. Махов Отоп...   7.8.2014, 9:21
- - -BuTeK-   Я бы хотел рассмотреть вариант, когда расчет по пр...   7.8.2014, 10:17
- - А.В.   Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 11:1...   7.8.2014, 10:21
- - -BuTeK-   Вы сами то точно высчитываете инфильтрацию? Прям в...   7.8.2014, 11:31
|- - А.В.   Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 12:3...   7.8.2014, 11:46
- - azmt   Тепло на нагрев приточного воздуха учитывать разд...   7.8.2014, 12:11
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 13:11) Тепло на н...   7.8.2014, 12:26
- - azmt   A.B. не совсем Вас понял. Можно на примере с цифра...   7.8.2014, 12:30
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 13:30) A.B. не со...   7.8.2014, 12:38
|- - -BuTeK-   Цитата(А.В. @ 7.8.2014, 13:38) По тому ка...   7.8.2014, 13:23
|- - А.В.   RE: Расчет тепла на инфильтрацию/вентиляцию квартиры   7.8.2014, 13:27
- - azmt   А.B. а вы специально такой пример придумали, чтобы...   7.8.2014, 13:32
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:32) А вы специ...   7.8.2014, 13:49
- - azmt   Ну да, что сказать то хотели? 60 м3 вы обогреваете...   7.8.2014, 13:59
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 14:59) Ну да, что...   7.8.2014, 14:13
- - azmt   Я не согласился с вашим примером Цифры у меня...   7.8.2014, 14:16
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:16) Я не согла...   7.8.2014, 14:19
- - azmt   Вопрос должен стоять так: Зачем он не нужен?   7.8.2014, 14:22
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:22) Вопрос дол...   7.8.2014, 14:29
- - azmt   Давайте так - напишите своё решение для двух челов...   7.8.2014, 14:30
|- - А.В.   Цитата(azmt @ 7.8.2014, 15:30) Давайте та...   7.8.2014, 14:38
- - -BuTeK-   А давайте на примере 3-х комнатной квартиры. И не ...   7.8.2014, 14:44
- - А.В.   Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 15:4...   7.8.2014, 14:51
- - -BuTeK-   Цитата(А.В. @ 7.8.2014, 15:51) Вообще я р...   7.8.2014, 15:00
- - А.В.   Цитата(-BuTeK- @ 7.8.2014, 16:0...   7.8.2014, 15:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных