Здравствуйте, коллеги!
Вчера, наконец, выпала возможность поставить счётчик электроэнергии перед частотным преобразователем. Это интересно заказчику в плане энергоэффективности. Получил интересные результаты. Потребляемая активная энергия, посчитанная счётчиком, совпадала с данными с самого частотника. А вот с полной и реактивной не так всё просто. Реактивка на холостом ходу была сопоставимой с активной, немного снижаясь в отношении к последней при 80-90% нагрузке двигателя от номинальной мощности. Зная, что косинус фи у частотника почти равен 1, был удивлён показаниями типа 0.5-0.7
Система простая. Питание - 3 фазы 380в. Частотник Данфосс FC302 номиналом 11кВт. Обороты двигателя - 60% от номинальных. Счётчик Меркурий-230ART соединяю с питающей линией посредством ТТ 30/5.
Есть мысль, что таким счётчиком измерять потребляемую ЧП мощность в полной мере нельзя, в силу формы тока на его входе, особенно при неполной загрузке. Не могут быть достоверными показания косинуса, и следовательно реактивной и полной мощности. Опять же следует учесть и частотную характеристику ТТ, которая исказит гармоники.
Буду рад если кто-то поможет своим опытом пролить свет на ситуацию, ведь цифры на счётчике никуда не денешь, да и не вешать же возле каждого теоретическое обоснование.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ars   Частотный преобразователь и реактивная мощность   7.8.2014, 9:00
- - LordN   думаю, что сравнивать надо сравнимое. т.е. потребл...   7.8.2014, 9:38
- - ars   Сравнивать будут эту установку с аналогичной по на...   7.8.2014, 10:01
- - Kotlovoy   Понятие сдвига фаз вообще-то приложимо только к га...   7.8.2014, 10:05
- - ars   Да, да. И алгоритм вычисления меня тоже заинтересо...   7.8.2014, 10:11
- - serge197a   А разве мы платим за реактивную энергию? Конечно п...   7.8.2014, 12:16
- - Alexander_I   А еще интереснее поставить стандартные не электрон...   7.8.2014, 12:42
- - ars   Так индукционный вроде только активную будет измер...   7.8.2014, 13:46
- - Михайло   Дроссель-фильтр на входе установлены?   7.8.2014, 18:21
- - ars   Дросселей-фильтров на входе нет. Но собираюсь реко...   8.8.2014, 10:22
- - SVKan   А вы померьте ток перед частотником сначала обычны...   8.8.2014, 11:20
|- - serge197a   Цитата(SVKan @ 8.8.2014, 12:20) А вы поме...   8.8.2014, 16:34
|- - SVKan   Цитата(serge197a @ 8.8.2014, 20:34) У кле...   11.8.2014, 4:51
|- - По самые по...   Цитата(serge197a @ 8.8.2014, 16:34) У кле...   11.8.2014, 9:50
- - gansales   Вообще-то входные дроссели встроены во все Данфосс...   8.8.2014, 16:47
|- - Andrew_2610   Цитата(gansales @ 8.8.2014, 17:47) Вообще...   12.8.2014, 16:04
|- - gansales   Цитата(Andrew_2610 @ 12.8.2014, 17:04) су...   22.8.2014, 10:37
|- - andrjushasan   Цитата(gansales @ 22.8.2014, 10:37) Нет, ...   24.3.2025, 12:58
- - poludenny   К ПЧ не применяется такое понятие, как реактивная ...   11.8.2014, 10:23
|- - Михайло   Цитата(poludenny @ 11.8.2014, 13:23) К ПЧ...   12.8.2014, 16:43
|- - SVKan   Цитата(Михайло @ 12.8.2014, 20:43) А вот ...   15.8.2014, 6:02
|- - Kotlovoy   Цитата(SVKan @ 15.8.2014, 7:02) У буржуев...   15.8.2014, 17:32
- - mr_Frodo64   Да, брат.... Серьезно тебя тема задела..   24.3.2025, 18:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных