> Датчик перепада давления газа, Где устанавливается датчик перепада давления газа?
Леха 83
сообщение 8.8.2014, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



На СТГ-100-400 по ходу газа устанавливается датчик давления газа КРТ-9 затем датчик температуры ТПТ-1-1, вопрос в том, что пришли замечания о необходимости установки датчика перепада давления газа не могу найти куда этот датчик поставить. Может кто сталкивался? Показания снимаются с вычислителя ВКГ-2. Если можно то схему покажите у кого есть helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Леха 83   Датчик перепада давления газа   8.8.2014, 8:46
- - Bujhm777   Если есть возможность вышлите фото объекта, если е...   8.8.2014, 8:57
|- - Леха 83   Цитата(Bujhm777 @ 8.8.2014, 11:57) Если е...   8.8.2014, 9:18
- - klikklja   На СТГ Сигнал нет возможности поставить датчик пер...   8.8.2014, 9:36
|- - Леха 83   Цитата(klikklja @ 8.8.2014, 12:36) На СТГ...   8.8.2014, 9:50
- - Леха 83   Перепад давления измеряется с двух точек газопрово...   8.8.2014, 10:53
- - Хэлло   Нет, датчика должно быть два: до и после счетчика,...   8.8.2014, 11:12
|- - Леха 83   Цитата(Хэлло @ 8.8.2014, 14:12) Нет, датч...   8.8.2014, 11:56
|- - Bujhm777   Цитата(Леха 83 @ 8.8.2014, 12:56) Если си...   8.8.2014, 12:23
- - klikklja   Судя по вычислителю ВКГ-2, скорее всего объект для...   8.8.2014, 12:18
- - LUCHNICK   По требованиям метрологии устанавливается перепадо...   8.8.2014, 12:21
- - Леха 83   Посмотрите кто в курсе так нет? 3-счетчик 23- выч...   8.8.2014, 12:33
|- - Bujhm777   Цитата(Леха 83 @ 8.8.2014, 13:33) Посмотр...   8.8.2014, 12:37
|- - Леха 83   Цитата(Bujhm777 @ 8.8.2014, 15:37) Да пох...   8.8.2014, 12:41
- - klikklja   ГОСТ Р 8.740 ― 2011 В горизонтальных и накл...   8.8.2014, 12:47
- - Леха 83   Большое спасибо за то что помогли разобраться в эт...   8.8.2014, 13:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных