Здравствуйте! Прошу помочь. Горе-архитекторы придумали планировку, где двери лифта выходят прямо в лестничную клетку типа Н2 на всех этажах. Лифт не пожарный. Но, получается, что при пожаре лестничная клетка с лифтом образуют общее воздушное пространство, т.к. лифт при пожаре опускается на 1 этаж и открывает двери. Не хотят изменять планировку и даже хотят прописать в СТУ это решение. Мне кажется это бред полный. Не пойму тогда как считать подпор при пожаре в саму лестничную клетку. Пытаюсь отбиться от такого решения тем, что нет методики расчета в Н2 при таком архитектурном решении. Как быть?