gsv
сообщение 4.9.2014, 17:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 3.8.2014
Из: Москва
Пользователь №: 241018



Делаю автоматику, увидел обвязку клапанов на приточках которую еще не сделали ОВшники и есть у меня большие сомнения что это правильно и что оно вообще будет работать...
Может пока еще не поздно посоветуете чего полезного?
Прикладываю три узла обвязки стандартной приточки которую напроектировали, первый и второй двухходовые клапаны, а на холод поставили трехходовой.
Как вы думаете это будет работать нормально?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1hot.jpg ( 158,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  2hot.jpg ( 157,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  cold.jpg ( 167,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gsv   Обвязка калориферов нужна критика специалистов.   4.9.2014, 17:14
- - magnat2011   что вас смущает??? трехходовые бывают смешивающие ...   4.9.2014, 20:37
- - v-david   в таком подборе 2х и 3х ходовых идеологических оши...   4.9.2014, 20:38
- - Lex   Цитата(gsv @ 4.9.2014, 21:14) Делаю автом...   5.9.2014, 8:26
- - gsv   Смущает то, что реально все наоборот должно быть, ...   5.9.2014, 13:36
- - v-david   Цитата(gsv @ 5.9.2014, 14:36) Смущает то,...   5.9.2014, 14:29
- - gsv   Спасибо, с лампочкой аналогия не катит, задачу поя...   5.9.2014, 15:27
|- - Kagamine Len   Цитата(gsv @ 5.9.2014, 16:27) Спасибо, с ...   5.9.2014, 17:18
- - v-david   Коллега! Это очень похвально, что Вы, будучи с...   5.9.2014, 16:44
- - v-david   2 Kagamine Len. Перемудрили: или вообще сделать от...   5.9.2014, 17:51
|- - tiptop   Цитата(v-david @ 5.9.2014, 18:51) 2 ...   5.9.2014, 18:44
- - Kagamine Len   Имеется ввиду выходное сопротивление общей трубы,...   5.9.2014, 18:01
- - v-david   Коллеги, чесслово, есть столько реальных проблем, ...   5.9.2014, 21:04
- - gsv   Прошу извинить за задержку с ответами, по поводу к...   7.9.2014, 10:55
- - Kagamine Len   Если располагаемый перепад давления небольшой , т...   7.9.2014, 11:47
- - gsv   Перепадов давления не знаю, а перегретая обратка ч...   7.9.2014, 20:45
|- - Lex   Цитата(gsv @ 8.9.2014, 0:45) ... или я не...   8.9.2014, 5:28
- - Kagamine Len   А как контроллер ИТП будет реагировать на Тобр = Т...   7.9.2014, 21:11
- - gsv   Цитата(Kagamine Len @ 7.9.2014, 22:11) А ...   8.9.2014, 10:47
- - v-david   и Вы не обижайтесь. Здешний народ в помощи не отка...   8.9.2014, 11:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных