Добрый день! Дали задание сделать проект противопожарного открытого водоема объемом 3200 м3 из ж/б. По размерам ограничение - шириной примерно 6 м. Из этого водоема будет производится забор воды на наружное и внутреннее пожаротушение 2 зданий (торговые центры). Расходы: 1 зд) Qнар = 30 л/с, Qаупт = 46,22 л/с, Qпк = 10,4 л/с; 2 зд) Qнар = 40 л/с, Qаупт = 84,6 л/с, Qпк = 7,5 л/с (считали до меня кто работал). Вокруг второго здания есть существующая объединенная сеть хоз-пит и противопож. с пожарными гидрантами. У меня возникло огромное количество вопросов. Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с проектированием пожарных водоемов.
Вопросы:
1) Где можно найти в нормативах максимальную глубину таких водоемов ( заказчик хочет 6-7 м глубину)?
2) Как рассчитать толщину льда?
3) Как произвести заполнение данного водоема?
4) В каждом здании делать НС? объединять насосы на нар.и внут.пожаротушение или делать отдельные группы?
5) Про ПГ вообще непонятно. сейчас они запитаны от городского водопровода, система объединена с хоз-пит.
Прошу помощи, сталкиваюсь с таким впервые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АндреЛенк   Противопожарный водоем   8.9.2014, 14:26
- - Водяной   1) глубина жёстко не прописана, зависит от способа...   8.9.2014, 14:58
- - АндреЛенк   Водяной, спасибо. В том то и дело, что типовые най...   8.9.2014, 15:15
|- - Водяной   Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 16:15) Водян...   8.9.2014, 16:02
- - АндреЛенк   Одно здание существующее, другое будет строиться. ...   8.9.2014, 16:05
- - Водяной   я так думаю, насосную станцию нужно делать единой ...   8.9.2014, 16:06
- - АндреЛенк   9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов...   8.9.2014, 16:09
|- - Serg Ivanov   Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 16:09) Это я...   9.9.2014, 8:23
|- - Водяной   Цитата(АндреЛенк @ 8.9.2014, 17:09) 9.29....   9.9.2014, 10:15
- - АндреЛенк   Добрый день! Заказчик просто хочет построить п...   9.9.2014, 10:44
|- - Водяной   Цитата(АндреЛенк @ 9.9.2014, 11:44) Добры...   9.9.2014, 14:25
- - АндреЛенк   Что именно странно-что хотят пожарный водоем строи...   9.9.2014, 14:34
|- - Водяной   Цитата(АндреЛенк @ 9.9.2014, 15:34) Что и...   9.9.2014, 14:38
- - Nasosnik25   А почему именно открытый водоем. Два резервуара пр...   10.9.2014, 10:42
- - АндреЛенк   Потому что так хочет заказчик ((( и еще попутно в...   10.9.2014, 13:05
|- - Serg Ivanov   Цитата(АндреЛенк @ 10.9.2014, 13:05) Пото...   10.9.2014, 13:08
- - АндреЛенк   нет, не бюджетный...мне ему надо доказать, что нет...   10.9.2014, 13:16
- - Nasosnik25   СП 5.13130.2009 пп 5.10.22.-5.10.23. - это для авт...   10.9.2014, 13:50
- - АндреЛенк   Спасибо!!!   10.9.2014, 15:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных