сообщение 10.9.2014, 17:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 28.7.2014
Пользователь №: 240534



Добрый день уважаемые форумчане.
В процессе проектирования возник вопрос по расчету пропускной способности стальных водоводов при заборе воды из пруда.
Схема следующая. Осветленная вода расчетным расходом 29500 м3/час забирается из пруда оборотного водоснабжения и в самотеком подается водоводами в насосную станцию и далее насосами - потребителю.
Исходные данные:
1) расчетный расход - 29500 м3/час
2) отметка забора воды - 99,00 м
3) отметка насосов в насосной станции - 69.15 м
4) расстояние от забора воды до насосной станции - 0,5 км
5) необходимая отметка пьезометра у потребителя - 112,00 м
6) расстояние от насосной станции до потребителя - 2,5 км
7) существующие водоводы от насосной станции до потребителя - 2Ду1400 мм

В результате расчетов (см. приложение) установлено для обеспечения подачи расчетного расхода воды из пруда до насосной станции необходимо 2 водовода диаметром 1400 мм.

Прошу посмотреть расчет и подход к решению данной задачи и высказать свое мнение. Можно ли обеспечить подачу воды данным расходом из пруда оборотного водоснабжения до насосной станции самотеком двумя водоводами диаметром 1400 мм?


Сообщение отредактировал ruchalin - 10.9.2014, 17:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 162,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruchalin   Гидравлический расчет водоводов   10.9.2014, 17:08
- - tiptop   Получается, что расчётный напор насосов, мягко гов...   10.9.2014, 17:35
|- - ruchalin   Цитата(tiptop @ 10.9.2014, 17:35) Получае...   10.9.2014, 17:37
- - ruchalin   ну так что по расчету?   12.9.2014, 14:45
|- - tiptop   Цитата(ruchalin @ 12.9.2014, 15:45) ну та...   15.9.2014, 10:16
- - ruchalin   хотел еще спросить: с какого значения величины нап...   12.9.2014, 17:25
|- - Skorpion   ЦитатаЦитата(ruchalin @ 12.9.2014, 17:25)...   12.9.2014, 19:15
- - Хоттабыч   Уточните. 70м.в.с. это паспортный (максимальный пр...   12.9.2014, 19:48
- - Dima_UA   Цитата(ruchalin @ 10.9.2014, 17:08) Добры...   12.9.2014, 20:46
- - Хоттабыч   Да насосы просто рядом стояли. Лично я не увидел п...   12.9.2014, 22:21
|- - ne_rylut   Цитата(Хоттабыч @ 12.9.2014, 22:21) Да на...   14.9.2014, 14:32
- - tiptop   Цитата(ruchalin @ 10.9.2014, 18:08) от на...   13.9.2014, 9:07
|- - nagger   Цитата(tiptop @ 13.9.2014, 10:07) Допусти...   14.9.2014, 10:53
|- - tiptop   Цитата(nagger @ 14.9.2014, 11:53) Потери ...   14.9.2014, 11:17
- - Spok_only   Цитата(ruchalin @ 10.9.2014, 17:08) Можно...   15.9.2014, 10:05
|- - ne_rylut   Цитата(Spok_only @ 15.9.2014, 10:05) Мое ...   15.9.2014, 15:28
- - Spok_only   Цитата(ne_rylut @ 15.9.2014, 15:28) а поч...   15.9.2014, 17:08
- - ruchalin   Цитата(Dima_UA @ 12.9.2014, 20:46) как я ...   16.9.2014, 10:33
- - Nat_ty   Если ориентироваться на те перепады, что указаны в...   16.9.2014, 12:32
|- - Skorpion   Цитата(Nat_ty @ 16.9.2014, 12:32) Если ор...   16.9.2014, 14:32
- - ruchalin   Цитата(Nat_ty @ 16.9.2014, 12:32) Если ор...   16.9.2014, 13:40
- - Skorpion   Цитата(Spok_only @ 15.9.2014, 10:05) Мое ...   16.9.2014, 13:44
- - Nat_ty   Полная книга Таблица Лукиных, djvu У вас в профи...   16.9.2014, 15:07
- - Spok_only   Цитата(Skorpion @ 16.9.2014, 13:44) Но за...   16.9.2014, 15:27
- - Nat_ty   проверка Д900: 99-71=28 м. 28/500=0,056, расход 40...   16.9.2014, 15:54
- - Spok_only   Nat_ty А при расчете сифонных трубопроводов Вы как...   16.9.2014, 16:03
- - ruchalin   Цитата(Nat_ty @ 16.9.2014, 15:54) проверк...   16.9.2014, 17:24
|- - Skorpion   Цитата(ruchalin @ 16.9.2014, 17:24) Еще р...   16.9.2014, 18:27
- - Nat_ty   1. На счет сифонного водопровода - не сталкивалас...   16.9.2014, 19:02
- - Skorpion   Цитата(Nat_ty @ 16.9.2014, 15:54) проверк...   16.9.2014, 19:38
- - ruchalin   Цитата(Skorpion @ 16.9.2014, 18:27) Слово...   17.9.2014, 9:02
- - Spok_only   Уважаемые форумчане! Для гидравлических расчет...   17.9.2014, 10:04
|- - ruchalin   Цитата(Spok_only @ 17.9.2014, 10:04) Уваж...   17.9.2014, 12:07
|- - Skorpion   Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07) сомне...   17.9.2014, 19:26
- - Spok_only   И ще автору темы:   17.9.2014, 10:39
- - Spok_only   Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07) Он хо...   17.9.2014, 12:28
- - Spok_only   Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07) Он хо...   17.9.2014, 12:54
- - OlgaO   Цитата(ruchalin @ 10.9.2014, 18:08) .. и ...   17.9.2014, 21:46
- - Spok_only   Цитата(OlgaO @ 17.9.2014, 21:46) не понят...   18.9.2014, 8:35
- - tiptop   RE: Гидравлический расчет водоводов   18.9.2014, 8:59
|- - Skorpion   Цитата(tiptop @ 18.9.2014, 8:59) Лепота...   18.9.2014, 10:56
|- - tiptop   Цитата(Skorpion @ 18.9.2014, 11:56) Лепот...   18.9.2014, 11:53
- - Spok_only   2 tiptop Для приведенного Вами примера (на фото) и...   18.9.2014, 9:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных