> Пожарные резервуары с погружными насосами
евстафий
сообщение 11.9.2014, 6:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.2.2010
Пользователь №: 45618



Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения.
Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру.
Насосы запитаны по 1-й категории.
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Внутреннего пожаротушения на объекте нет.
Какие могут быть подводные камни у данного решения?
Спасибо.
Прикрепленный файл  _______2.jpg ( 98,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- евстафий   Пожарные резервуары с погружными насосами   11.9.2014, 6:50
- - aminopower   Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 7:50) Включе...   11.9.2014, 7:28
- - евстафий   После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не...   11.9.2014, 10:50
|- - aminopower   Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 11:50) После...   11.9.2014, 11:25
- - Sasha Пожарник   Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сде...   11.9.2014, 12:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(Sasha Пожарник @ 11.9.2014, 12:40)...   11.9.2014, 13:15
- - евстафий   Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 13:25) А е...   11.9.2014, 13:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:16) А есл...   11.9.2014, 13:18
||- - евстафий   Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18) Да...   11.9.2014, 13:25
||- - Serg Ivanov   Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 13:25) Ну а ...   12.9.2014, 8:05
|- - aminopower   Цитата(евстафий @ 11.9.2014, 14:16) Сдела...   11.9.2014, 13:59
- - евстафий   Цитата(aminopower @ 11.9.2014, 15:59) Поч...   12.9.2014, 6:03
|- - aminopower   Цитата(евстафий @ 12.9.2014, 7:03) Участо...   12.9.2014, 6:48
|- - евстафий   Цитата(aminopower @ 12.9.2014, 8:48) Так ...   12.9.2014, 7:29
- - Kotyara   Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нель...   12.9.2014, 9:19
|- - евстафий   Цитата(Kotyara @ 12.9.2014, 11:19) при ра...   12.9.2014, 10:14
- - MEX-74   Евстафий Круто, че, когда схематично. А теперь ди...   15.9.2014, 16:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(MEX-74 @ 15.9.2014, 16:16) По...   15.9.2014, 18:30
- - евстафий   MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец...   16.9.2014, 6:09
- - MEX-74   ЦитатаКолодец будет стеклопластиковый Блин, как ж...   16.9.2014, 7:01
- - AlexCivilEng   А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2...   10.11.2014, 9:51
- - ssaranec   Вот, как вариант, размещения между подземными резе...   11.11.2014, 12:22
|- - Serg Ivanov   Цитата(ssaranec @ 11.11.2014, 13:22) Вот,...   11.11.2014, 17:48
|- - ssaranec   Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2014, 18:48) п...   12.11.2014, 12:16
|- - ssaranec   Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:16) Очен...   12.11.2014, 12:41
|- - Serg Ivanov   Цитата(ssaranec @ 12.11.2014, 13:41) Наше...   12.11.2014, 13:59
- - AlexCivilEng   Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ ...   17.2.2015, 10:52
|- - Serg Ivanov   Цитата(AlexCivilEng @ 17.2.2015, 11:52) Е...   18.2.2015, 10:13
- - пользователь   А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изол...   19.2.2015, 9:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 10:17) А...   19.2.2015, 11:56
|- - пользователь   Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2015, 13:56) Ст...   19.2.2015, 13:16
|- - Serg Ivanov   Цитата(пользователь @ 19.2.2015, 14:16) т...   20.2.2015, 9:19
- - пользователь   понятно ))) а у нас на Урале этой земли просто зав...   20.2.2015, 14:56
- - AlexCivilEng   ДА насосы ЭЦВ (для горизонтальной установки) не по...   1.4.2015, 17:02
|- - BTS   Цитата(AlexCivilEng @ 1.4.2015, 17:02) Мо...   1.4.2015, 22:05
- - Serg Ivanov   Охлаждающие кожухи для насосов 6-10" с возм...   2.4.2015, 8:40
- - AlexCivilEng   У WILO есть вариант горизонтального расположения с...   2.4.2015, 11:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(AlexCivilEng @ 2.4.2015, 11:38) У ...   2.4.2015, 11:40
- - phisik   На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального мон...   2.4.2015, 13:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(phisik @ 2.4.2015, 13:07) На сегод...   3.4.2015, 8:39
- - InVinoVeritas   Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насоса...   28.9.2015, 17:02
|- - дмитрий01   Цитата(InVinoVeritas @ 28.9.2015, 17:02) ...   28.9.2015, 17:32
- - Ckazka   ЦитатаЗемля нынче дорого стоит - насыпи с непонятн...   29.9.2015, 12:34
- - zpd90   Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспе...   20.12.2017, 15:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(zpd90 @ 20.12.2017, 15:43) Погружн...   21.12.2017, 15:21
- - twilightnow   Добрый день! А можно узнать, чем обосновывают?...   21.12.2017, 12:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 12:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных