Darth Mignus Установка мембранного осушителя: до или после ресивера? 11.9.2014, 16:15 Darth Mignus ХА! Нашёл ошибку! Частично разобрался. Обр... 12.9.2014, 14:23 backfire Боюсь, чтоб полноценно ответь нужно трактат написа... 12.9.2014, 15:46 backfire Цитата(Darth Mignus @ 12.9.2014, 15:23) Х... 12.9.2014, 16:04![]() Darth Mignus Цитата(backfire @ 12.9.2014, 17:04) Насче... 16.9.2014, 10:26 timmy осушители можно ставить и до ресивера и после реси... 15.9.2014, 17:21![]() Darth Mignus Цитата(timmy @ 15.9.2014, 18:21) осушител... 16.9.2014, 10:47 timmy что у вас за объект по назначению и что вам мешает... 16.9.2014, 19:58 Darth Mignus По назначению - лаборатория + кое-какое оборудован... 17.9.2014, 20:15 timmy вы там никуда не влезаете)) А резервный компрессор... 19.9.2014, 20:32 Darth Mignus Хотите сказать, что если я нарушу целостность труб... 1.10.2014, 9:33 timmy Конечно не нарушит. Это сменный элемент же)) Свяжи... 1.10.2014, 20:34