> Котельная более 3МВт
Natashka_Lu
сообщение 12.9.2014, 8:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.7.2014
Из: Череповец
Пользователь №: 239461



Добрый день!
Вопрос такой: впервые проектирую котельную 3,4МВт. Увидела в СНИпе такой момент:
16.24 Для оперативного управления котельной мощностью более 3 МВт необходимо предусматривать следующие виды связи:
оперативную диспетчерскую телефонную связь (ОДТС);
командно-поисковую связь (КПС);
городскую телефонную связь (ГТС);
радиофикацию;
электрочасификацию.
как мне все это реализовать? С чего начать?
Заранее спасибо за дельные советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Natashka_Lu   Котельная более 3МВт   12.9.2014, 8:42
- - kdu   Изначально нужно понимать, что ГОСТы и СНиПы мягко...   12.9.2014, 10:49
|- - tiptop   Цитата(kdu @ 12.9.2014, 11:49) ГОСТы и СН...   12.9.2014, 11:12
- - Natashka_Lu   а примеры выполнения у кого-нибудь есть? Вообще у ...   12.9.2014, 12:24
- - timonoff   В настоящее время прохожу экспертизу по котельной ...   21.4.2016, 14:14
- - Ludvig   Эксперт прав. Оперативное управление должно быть, ...   21.4.2016, 14:38
|- - timonoff   Цитата(Ludvig @ 21.4.2016, 14:38) Эксперт...   21.4.2016, 14:50
- - пананан   Т.е. если мы прописываем, что оперативное управлен...   21.4.2016, 15:17
|- - timonoff   Цитата(пананан @ 21.4.2016, 15:17) Т.е. е...   21.4.2016, 15:22
- - timofeyprof   Цитата(timonoff @ 21.4.2016, 14:14) В нас...   21.4.2016, 16:49
|- - пананан   [quote name='timofeyprof' date='21.4.2...   21.4.2016, 17:24
- - инж323   В прошлом году делали котельную наземную 10МВт,но ...   21.4.2016, 17:18
- - timonoff   Я и в 2014 сдавал несколько котельных, и в 2015, в...   21.4.2016, 23:48
|- - tiptop   Цитата(timonoff @ 21.4.2016, 23:48) Одна ...   22.4.2016, 6:42
- - timofeyprof   Цитата(timonoff @ 21.4.2016, 23:48) Я и в...   22.4.2016, 8:33
- - пананан   Давайте по другому: если котельная без персонала, ...   22.4.2016, 8:39
- - timofeyprof   Цитата(tiptop @ 22.4.2016, 6:42) Может бы...   22.4.2016, 8:46
|- - tiptop   Цитата(timofeyprof @ 22.4.2016, 8:46) Вон...   22.4.2016, 8:51
- - timofeyprof   Цитата(tiptop @ 22.4.2016, 8:51) Из-за тр...   22.4.2016, 9:00
- - timonoff   СП 89.13330.2012 Котельные установки Актуализ. ред...   22.4.2016, 9:49
- - timofeyprof   Цитата(timonoff @ 22.4.2016, 9:49) есть к...   22.4.2016, 10:00
|- - timonoff   Цитата(timofeyprof @ 22.4.2016, 10:00) во...   22.4.2016, 10:57
- - timofeyprof   Цитата(timonoff @ 22.4.2016, 10:57) Хотел...   22.4.2016, 11:16
- - timonoff   Разработчиков у СП несколько, за п.16 думаю отвеча...   22.4.2016, 11:28
- - timofeyprof   Цитата(timonoff @ 22.4.2016, 11:28) Разра...   22.4.2016, 11:42
- - timonoff   Спасибо. Проект сдам и буду пробовать писать письм...   22.4.2016, 11:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных