Kurta
сообщение 14.9.2014, 21:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.9.2014
Пользователь №: 244722



Доброго дня, друзья!

Нужен совет специалистов по отоплению. У нас центр кузовного ремонта общей площадью около 560 кв.м. Одно помещение 12х24, одно 12х6 и одно 12х18. Т.е стандартный такой кирпичный ангар с двускатной крышей, разделенный на три секции, тольщина стены 2 кирпича. Высота потолка около 7 метров в коньке крыши. Надеюсь понятно описал.

Работать начали весной, сейчас пришло время отапливать рабочую зону и подсобные помещения. Офис и санузлы отапливается стандартно котлом и радиаторами, а вот с рабочей зоной есть варианты. Их в общем то два: инфракрасные газовые горелки или воздушное отопление. Склоняемся мы в пользу первого варианта. Нужна ваша помощь по подбору оборудования и по производителям, потому что спрашивать больше не у кого, система для нашего города пока экзотичная.

Основных вопросов два:
1. Какая расчетная мощность горелок для каждого из помещений? На помещение 12х24 метра необходимо ставить одну мощную горелку или две меньшей мощности?
2. Какого производителя рекомендуете исходя из соотношения цена/качество? С оборудованием Pekole приходилось работать?


Зимой у нас в общем не холодно, температура редко опускается до -10 ночью, среднемесячная температура если верить Википедии в зимние месяцы -1-3 градуса. В рабочей зоне должно быть минимум градусов 10 для поддержания должного качества выполнения покрасочных работ.

Всех кто имеет опыт работы с подобным оборудованием прошу помочь советом. Совет "заплатите специалисту и сделайте проект" очень правильный и рациональный, но во первых, как я уже сказал система для нашего города еще необычная и специалистов с опытом нет. Ну и денег лишних нет пока, там где вариант обходимся своими руками и головой. Всем спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kurta   Отопление для автосервиса   14.9.2014, 21:01
- - Kurta   Или рассмотреть вариант с тепловентиляторами типа ...   14.9.2014, 22:30
- - Giedi Prime   Какая категория помещений и какие там производятся...   14.9.2014, 22:55
|- - Kurta   Цитата(Giedi Prime @ 14.9.2014, 23:55) Ка...   14.9.2014, 23:15
- - alexius_sev   Можно вентустановку с газовым калорифером, установ...   14.9.2014, 23:49
|- - Kurta   Цитата(alexius_sev @ 15.9.2014, 0:49) Мож...   15.9.2014, 0:11
- - alexius_sev   Цитата(Kurta @ 15.9.2014, 1:11) у нас пох...   15.9.2014, 0:13
- - AVFRZN   Для автосервиса самое лучшее отопление - тёплый по...   15.9.2014, 8:02
- - Losev   Лучистое отопление хорошо, если оно рассчитано пра...   15.9.2014, 8:54
|- - gazkom   Цитата(Losev @ 15.9.2014, 11:54) Если пом...   15.9.2014, 11:29
|- - Kurta   Цитата(Losev @ 15.9.2014, 9:54) Если поме...   15.9.2014, 22:29
- - alexius_sev   Ну ведь проще подвести газ на улице? или же лучше ...   15.9.2014, 22:31
|- - Kurta   Цитата(alexius_sev @ 15.9.2014, 23:31) Ну...   15.9.2014, 22:46
- - alexius_sev   Цитата(Kurta @ 15.9.2014, 23:46) Проще ве...   15.9.2014, 22:50
|- - Kurta   Цитата(alexius_sev @ 15.9.2014, 23:50) Мо...   15.9.2014, 23:06
- - alexius_sev   Цитата(Kurta @ 16.9.2014, 0:06) Спасибо, ...   15.9.2014, 23:13
- - Kurta   Друзья, еще раз ваше внимание отвлеку. если мы р...   21.9.2014, 17:50
- - alexius_sev   Да, вы тогда выжмите максимум из тепловентиляторов...   21.9.2014, 23:20
|- - Kurta   Цитата(alexius_sev @ 22.9.2014, 0:20) Да,...   22.9.2014, 0:05
- - Kurta   Вот эти горелки очень заманчиво выглядят. Производ...   22.9.2014, 0:29
|- - AVFRZN   Цитата(Kurta @ 22.9.2014, 0:29) какие-то ...   22.9.2014, 13:32
||- - Kurta   Цитата(AVFRZN @ 22.9.2014, 14:32) --- наг...   22.9.2014, 23:59
||- - AVFRZN   Цитата(Kurta @ 22.9.2014, 23:59) Насчет и...   24.9.2014, 16:00
||- - GarryRU   Цитата(AVFRZN @ 24.9.2014, 17:00) --- про...   26.9.2014, 13:19
||- - gazkom   Цитата(AVFRZN @ 24.9.2014, 19:00) --- тёп...   26.9.2014, 22:59
||- - Kurta   Цитата(AVFRZN @ 24.9.2014, 17:00) --- тёп...   27.9.2014, 0:29
||- - gazkom   Цитата(Kurta @ 27.9.2014, 3:29) Это много...   27.9.2014, 8:14
|||- - Kurta   Цитата(gazkom @ 27.9.2014, 9:14) Много, о...   27.9.2014, 15:22
|||- - qwerqus   Цитата(Kurta @ 27.9.2014, 17:22) Я смотре...   1.10.2014, 7:59
||- - GarryRU   Цитата(Kurta @ 27.9.2014, 1:29) Про ИК я ...   29.9.2014, 9:11
|- - gazkom   Цитата(Kurta @ 22.9.2014, 3:29) Вот эти г...   23.9.2014, 22:20
- - alexius_sev   Не знай, может и хорошо, но вот газ всегда дешевле...   22.9.2014, 13:19
- - alexius_sev   Цитата(AVFRZN @ 22.9.2014, 14:32) --- наг...   22.9.2014, 17:27
- - ЮрийБ   "Булерьян" с дровами.   27.9.2014, 10:53
- - инж323   Через неделю поду показать свой битый бвмпер в гар...   27.9.2014, 18:53
- - Kurta   Поставили в итоге инфракрасные газовые обогревател...   20.12.2014, 0:32
- - Dunaefff   Я работал в автоцентре одно время, там вся ремзона...   21.12.2014, 13:20
- - Виктор Пашхин   Булерья отличная штука! Так еще и в любую печь...   15.6.2015, 17:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных