> Замечание о клапане в ИТП
niko2105
сообщение 23.9.2014, 15:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте. Пришло замечание эксперта - при совпадении параметров теплоносителя от источника и в системе отопления, рекомендуется устанавливать трехходвой регулирующий клапан в ИТП.
Объект - жилой дом с пристроенной котельной, параметры 90-70. Для каждой блок-секции свой ИТП Прикрепленный файл  ___.pdf ( 26,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
. В проекте заложен двухходовой клапан.
Верно ли замечание эксперта? Если же оставлять двухходовой, то на что мне сослаться?