> Расчет приточного воздуха
Magashpaga
сообщение 23.9.2014, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 98117



Добрый вечер, уважаемые форумчане. Вот и добрался до ключевой для меня темы. Прошу проверить расчет приточного воздуха на ассимиляцию теплоизбытков.
Объект - обеденный зал. Вентиляция в зале должна быть с охлаждением.
Людей = 108 человек. Сан. норма = 2160 куб.м./ч (свежак)
Температура в помещении принята 23 градуса. Относительная влажность принята 60%.

Теплоизбытки = 29 кВт. Влаговыделения = 14,5 кг/ч.
Наружная температура = 32 градуса
Энтальпия = 69 кДж/кг

Принял схему с частичной рециркуляцией. Подача и вытяжка воздуха потолочными диффузорами TSO 400
Принял температуру приточного воздуха 18 градусов (на 5 градусов ниже принятой температуры в помещении)
Принял температуру вытяжного воздуха 24 градуса, относительную влажность 50%
Высота помещения 3,3 м.

По диаграмме получился расход рециркуляционного воздуха = 9000 куб.м./ч
Приточный воздух = 9000 + 2160 = 11160 куб.м./ч








Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.png ( 245,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Magashpaga   Расчет приточного воздуха   23.9.2014, 17:17
- - Magashpaga   Вроде разобрался. В корне не верно строил процесс.   23.9.2014, 22:01
- - Magashpaga   Неужели тема не важная? Кто-нибудь может проверить...   11.11.2014, 14:53
- - ИОВ   А зачем такое "раздувание" приточной сис...   11.11.2014, 15:13
- - Magashpaga   Желание заказчика. Не желает внутренних блоков вид...   11.11.2014, 15:23
- - Dio_Rock   Красная линия на диаграмме это нагрев в воздухонаг...   12.11.2014, 8:30
|- - Skaramush   Цитата(Dio_Rock @ 12.11.2014, 9:30) Красн...   12.11.2014, 8:47
|- - Dio_Rock   Цитата(Skaramush @ 12.11.2014, 11:47) Это...   12.11.2014, 9:57
|- - Skaramush   Цитата(Dio_Rock @ 12.11.2014, 10:57) Осуш...   12.11.2014, 13:30
|- - Dio_Rock   Цитата(Skaramush @ 12.11.2014, 16:30) Ага...   12.11.2014, 14:06
- - Dio_Rock   Цитата(Magashpaga @ 23.9.2014, 20:17) Доб...   12.11.2014, 12:06
- - Dio_Rock   Да, еще в этом варианте принята более низкая темпе...   12.11.2014, 12:28
- - Skaramush   После осушения, перед подачей в помещение выполняе...   12.11.2014, 14:17
|- - Dio_Rock   Цитата(Skaramush @ 12.11.2014, 17:17) Пос...   12.11.2014, 14:30
- - Skaramush   А находиться в помещении при влажности выше комфор...   12.11.2014, 14:36
|- - Dio_Rock   Цитата(Skaramush @ 12.11.2014, 17:36) А н...   12.11.2014, 14:46
- - Skaramush   Ещё раз. Вы конечные точки луча процесса в помещен...   12.11.2014, 14:55
- - Dio_Rock   Хорошо. Максимально приближу свои исходные данные ...   12.11.2014, 15:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных