AlexFly
сообщение 24.9.2014, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Джентльмены, ломаю голову над такой проблемой: на объект, для управления вентиляторами подпора и дымоудаления планируется закупка щитов ЩКП, производства "Болид" и системы ESMI от Шнайдера. Модуль EM201E имеет на борту "сухой" контакт, а для ЩКП нужен сигнал на 24В. Так вот, мне очень не хочется ставить блоки питания у ЩКП (все-таки 22шт.). Пока эти щиты не закуплены, может есть какие-то другие щиты с аналогичным функционалом, но запуском от "сухого" контакта?

И сразу второй вопрос, посоветуйте, а решить вопрос с контролем целостности линии между EM201E и ЩКП.