Уважаемые специалисты!
Имеется насыщенный пар 13 бар. Необходимо нагревать 46 м3/час теплоносителя системы отопления с 70°С до 90°С (1070 кВт - это для расчётной наружной температуры. Для средней наружной температуры за отопительный период требуется вдвое меньшая мощность. Регулирование качественное, расход теплоносителя постоянный). Нагрев предполагается проводить с помощью двух параллельно подключаемых вертикальных кожухотрубных теплообменников (по 50% нагрузки каждый) типа ELTE MAX, Secepol JAD. Регулирование по паровой стороне одним общим клапаном. Конденсат должен отводится в ёмкость, откуда насосом на деаэратор. Требуемая температура конденсата - 90-95 °С.
Ранее на предприятии для нагрева теплоносителя системы отопления использовались горизонтальные кожухотрубные теплообменники. Классической парой: теплообменник пар-вода + теплообменник-охладитель конденсата. Производители вертикальных кожухотрубников предлагают под заданные параметры модели, нагревающие теплоноситель одной ступенью, с получением требуемых значений конденсата на выходе. Как я понимаю - за счёт прилично переразмеренной площади теплообмена. Как это скажется при работе теплообменников в межсезонье, на температуру конденсата, когда требуемая мощность уменьшится вдвое от расчётной? Понимаю, что регулирующий клапан по пару своё отработает, но терзают мутные сомнения.
Какой тип конденсатоотводчиков порекомендуете использовать в данном случае?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Гена теплопункт "пар-вода" для системы отопления 25.9.2014, 8:05 Андрей немен Коллеги! Я думаю, что тип конденсатоотводчка -... 25.9.2014, 8:51 Гена Цитата(Андрей немен @ 25.9.2014, 8:51) Ка... 25.9.2014, 9:25 gilepp При работе в широком диапазоне нагрузок и требован... 25.9.2014, 9:09 Гена Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 9:09) При рабо... 25.9.2014, 9:53 Андрей немен При давлении в нагреваемом контуре 3,2 бар возможн... 25.9.2014, 9:37 gilepp ЦитатаПри давлении в нагреваемом контуре 3,2 бар в... 25.9.2014, 10:01 Гена Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 10:01) Это пон... 25.9.2014, 10:22 Андрей немен [quote name='gilepp' date='25.9.2014, ... 25.9.2014, 10:58 gilepp ЦитатаНе обязательно остановка теплоносителя...
... 25.9.2014, 10:25 Гена Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 10:25) Еще раз... 25.9.2014, 11:01 gilepp Нагрев паром с более высоким давлением, чем вода -... 25.9.2014, 11:13 Андрей немен Недавно по рекламации получили теплообменник. Вот ... 25.9.2014, 11:13 Гена То бишь, чтобы подстраховаться, нужно приблизить з... 25.9.2014, 11:32 Андрей немен Цитата(Гена @ 25.9.2014, 12:32) То бишь, ... 25.9.2014, 12:56 ssn а зачем использовать в ТО пар с высокими параметра... 25.9.2014, 11:46 Гена Цитата(ssn @ 25.9.2014, 11:46) а зачем ис... 25.9.2014, 15:08 gilepp Для вашего случая считаю, что система с регулирова... 25.9.2014, 15:30 Андрей немен Извините, но в чем проблема просто поставить регул... 26.9.2014, 10:14 gilepp ЦитатаИзвините, но в чем проблема просто поставить... 26.9.2014, 10:44 Андрей немен Конечно после себя! Оговорка по Фрейду. 26.9.2014, 11:01 Андрей немен Теперь про регулятор. Термоэлемент на обратку сист... 26.9.2014, 12:48 Гена Цитата(Андрей немен @ 26.9.2014, 12:48) Т... 28.9.2014, 17:02 tiptop Цитата(Андрей немен @ 26.9.2014, 13:48) П... 28.9.2014, 17:16 испытатель Если еще не купили - присмотритесь http://metalopt... 28.9.2014, 18:25 gilepp ЦитатаКасательно редуцирования, возможно ли практи... 28.9.2014, 18:36 Гена Цитата(gilepp @ 28.9.2014, 18:36) Здесь о... 28.9.2014, 19:25 gilepp ЦитатаТам по тексту описания установки такое:
Цита... 29.9.2014, 9:09 Андрей немен Цитата(tiptop @ 28.9.2014, 18:16) "П... 30.9.2014, 14:18 Гена Регулирование температурой подаваемого в систему т... 30.9.2014, 20:23 gilepp 1. Можно применять "обычные" приводы с ф... 1.10.2014, 8:16 Гена Цитата(gilepp @ 1.10.2014, 8:16) ....
5. ... 1.10.2014, 9:06 gilepp 35-40% - это нормальный запас, можете не опасаться... 1.10.2014, 9:19 Гена Цитата(gilepp @ 1.10.2014, 9:19) 35-40% -... 1.10.2014, 9:29 gilepp Видимо это зависит от того сколько этого конденсат... 1.10.2014, 10:16 J-Day gilepp
Здравствуйте уважаемый! Имею опыт проек... 6.10.2014, 11:33 gilepp Да, как для воды, но очень важно не переразмерить ... 6.10.2014, 14:31 J-Day gilepp
Спасибо за ответ. Можно еще вопрос, в качес... 13.10.2014, 11:55 gilepp Да, соленоидный опасен для теплообменника из-за вы... 13.10.2014, 13:02 J-Day Что-то не хочется ставить "умный" клапан... 13.10.2014, 16:34 gilepp Отсечной клапан на входе пара может закрываться по... 14.10.2014, 7:04 J-Day Набросал схемку, если не затруднит, гляньте пожалу... 15.10.2014, 13:23 gilepp 1. Нет гарантии, что конденсат не станет затаплива... 15.10.2014, 13:52 J-Day gilepp
Понятно.
Еще вопрос (да когда же они кончат... 15.10.2014, 14:17 gilepp http://www.steamsys.ru/userfiles/dripleg-1.pdf 15.10.2014, 14:24 J-Day Как говорится гранд мерси! там в табличке, каж... 15.10.2014, 15:07 boiler А вот пример использования кожухотрубных вертикаль... 22.10.2014, 12:09 Лыткин Цитата(boiler @ 22.10.2014, 13:09) А вот ... 22.10.2014, 12:17  coverart Цитата(Лыткин @ 22.10.2014, 15:17) СО2 (к... 22.10.2014, 16:55 gilepp Теплообменники из нерж. стали и они не боятся конд... 22.10.2014, 12:48 aforest Ура, товарищи, свершилась мечта идиота. Запустили ... 30.10.2014, 23:18