сообщение 25.9.2014, 8:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Уважаемые специалисты!

Имеется насыщенный пар 13 бар.
Необходимо нагревать 46 м3/час теплоносителя системы отопления с 70°С до 90°С (1070 кВт - это для расчётной наружной температуры. Для средней наружной температуры за отопительный период требуется вдвое меньшая мощность. Регулирование качественное, расход теплоносителя постоянный).
Нагрев предполагается проводить с помощью двух параллельно подключаемых вертикальных кожухотрубных теплообменников (по 50% нагрузки каждый) типа ELTE MAX, Secepol JAD.
Регулирование по паровой стороне одним общим клапаном.
Конденсат должен отводится в ёмкость, откуда насосом на деаэратор. Требуемая температура конденсата - 90-95 °С.

Ранее на предприятии для нагрева теплоносителя системы отопления использовались горизонтальные кожухотрубные теплообменники. Классической парой: теплообменник пар-вода + теплообменник-охладитель конденсата.
Производители вертикальных кожухотрубников предлагают под заданные параметры модели, нагревающие теплоноситель одной ступенью, с получением требуемых значений конденсата на выходе. Как я понимаю - за счёт прилично переразмеренной площади теплообмена. Как это скажется при работе теплообменников в межсезонье, на температуру конденсата, когда требуемая мощность уменьшится вдвое от расчётной? Понимаю, что регулирующий клапан по пару своё отработает, но терзают мутные сомнения.

Какой тип конденсатоотводчиков порекомендуете использовать в данном случае?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гена   теплопункт "пар-вода" для системы отопления   25.9.2014, 8:05
- - Андрей немен   Коллеги! Я думаю, что тип конденсатоотводчка -...   25.9.2014, 8:51
|- - Гена   Цитата(Андрей немен @ 25.9.2014, 8:51) Ка...   25.9.2014, 9:25
- - gilepp   При работе в широком диапазоне нагрузок и требован...   25.9.2014, 9:09
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 9:09) При рабо...   25.9.2014, 9:53
- - Андрей немен   При давлении в нагреваемом контуре 3,2 бар возможн...   25.9.2014, 9:37
- - gilepp   ЦитатаПри давлении в нагреваемом контуре 3,2 бар в...   25.9.2014, 10:01
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 10:01) Это пон...   25.9.2014, 10:22
|- - Андрей немен   [quote name='gilepp' date='25.9.2014, ...   25.9.2014, 10:58
- - gilepp   ЦитатаНе обязательно остановка теплоносителя... ...   25.9.2014, 10:25
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 25.9.2014, 10:25) Еще раз...   25.9.2014, 11:01
- - gilepp   Нагрев паром с более высоким давлением, чем вода -...   25.9.2014, 11:13
- - Андрей немен   Недавно по рекламации получили теплообменник. Вот ...   25.9.2014, 11:13
- - Гена   То бишь, чтобы подстраховаться, нужно приблизить з...   25.9.2014, 11:32
|- - Андрей немен   Цитата(Гена @ 25.9.2014, 12:32) То бишь, ...   25.9.2014, 12:56
- - ssn   а зачем использовать в ТО пар с высокими параметра...   25.9.2014, 11:46
|- - Гена   Цитата(ssn @ 25.9.2014, 11:46) а зачем ис...   25.9.2014, 15:08
- - gilepp   Для вашего случая считаю, что система с регулирова...   25.9.2014, 15:30
- - Андрей немен   Извините, но в чем проблема просто поставить регул...   26.9.2014, 10:14
- - gilepp   ЦитатаИзвините, но в чем проблема просто поставить...   26.9.2014, 10:44
- - Андрей немен   Конечно после себя! Оговорка по Фрейду.   26.9.2014, 11:01
- - Андрей немен   Теперь про регулятор. Термоэлемент на обратку сист...   26.9.2014, 12:48
|- - Гена   Цитата(Андрей немен @ 26.9.2014, 12:48) Т...   28.9.2014, 17:02
|- - tiptop   Цитата(Андрей немен @ 26.9.2014, 13:48) П...   28.9.2014, 17:16
- - испытатель   Если еще не купили - присмотритесь http://metalopt...   28.9.2014, 18:25
- - gilepp   ЦитатаКасательно редуцирования, возможно ли практи...   28.9.2014, 18:36
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 28.9.2014, 18:36) Здесь о...   28.9.2014, 19:25
- - gilepp   ЦитатаТам по тексту описания установки такое: Цита...   29.9.2014, 9:09
- - Андрей немен   Цитата(tiptop @ 28.9.2014, 18:16) "П...   30.9.2014, 14:18
- - Гена   Регулирование температурой подаваемого в систему т...   30.9.2014, 20:23
- - gilepp   1. Можно применять "обычные" приводы с ф...   1.10.2014, 8:16
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 1.10.2014, 8:16) .... 5. ...   1.10.2014, 9:06
- - gilepp   35-40% - это нормальный запас, можете не опасаться...   1.10.2014, 9:19
|- - Гена   Цитата(gilepp @ 1.10.2014, 9:19) 35-40% -...   1.10.2014, 9:29
- - gilepp   Видимо это зависит от того сколько этого конденсат...   1.10.2014, 10:16
- - J-Day   gilepp Здравствуйте уважаемый! Имею опыт проек...   6.10.2014, 11:33
- - gilepp   Да, как для воды, но очень важно не переразмерить ...   6.10.2014, 14:31
- - J-Day   gilepp Спасибо за ответ. Можно еще вопрос, в качес...   13.10.2014, 11:55
- - gilepp   Да, соленоидный опасен для теплообменника из-за вы...   13.10.2014, 13:02
- - J-Day   Что-то не хочется ставить "умный" клапан...   13.10.2014, 16:34
- - gilepp   Отсечной клапан на входе пара может закрываться по...   14.10.2014, 7:04
- - J-Day   Набросал схемку, если не затруднит, гляньте пожалу...   15.10.2014, 13:23
- - gilepp   1. Нет гарантии, что конденсат не станет затаплива...   15.10.2014, 13:52
- - J-Day   gilepp Понятно. Еще вопрос (да когда же они кончат...   15.10.2014, 14:17
- - gilepp   http://www.steamsys.ru/userfiles/dripleg-1.pdf   15.10.2014, 14:24
- - J-Day   Как говорится гранд мерси! там в табличке, каж...   15.10.2014, 15:07
- - boiler   А вот пример использования кожухотрубных вертикаль...   22.10.2014, 12:09
|- - Лыткин   Цитата(boiler @ 22.10.2014, 13:09) А вот ...   22.10.2014, 12:17
|- - coverart   Цитата(Лыткин @ 22.10.2014, 15:17) СО2 (к...   22.10.2014, 16:55
- - gilepp   Теплообменники из нерж. стали и они не боятся конд...   22.10.2014, 12:48
- - aforest   Ура, товарищи, свершилась мечта идиота. Запустили ...   30.10.2014, 23:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных