bestbat Ремонт Danfoss Vlt 25.9.2014, 10:32 Гервин 1. Паяльником такие вещи не ремонтируются!( Се... 25.9.2014, 19:49 По самые по... Цитата(bestbat @ 25.9.2014, 10:32) На час... 26.9.2014, 16:33 evkostin Монтажники спалили 2 частотника, подав 380В на вы... 20.10.2014, 18:59 Pawel Отремонтировать можно, но не быстор и не дешево. 1... 21.10.2014, 7:36 Андрей14 Цитата(bestbat @ 25.9.2014, 11:32) На час... 25.10.2014, 18:28 Виталий93 Мужики, помогите плиз с поиском трансформатора, ил... 24.2.2015, 19:25 Гервин На нем написан заказной код Данфосса 130В5128. Зак... 25.2.2015, 17:43 Виталий93 Хорошо, спасибо большое 25.2.2015, 18:25