добрый день, если для здания при сейсмике 9 баллов требуется наружное пожаротушение 30л/с, необходимо ли учитывать еще один дополнительный пожар?
15.4. Расчетное число одновременных пожаров в районах с сейсмичностью 9 баллов необходимо принимать на один больше, чем указано в пп. 2.12, 2.22 и 2.23 (за исключением населенных пунктов, предприятий и отдельно стоящих зданий при расходе воды на наружное пожаротушение не более 15 л/с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Orion   Сейсмика 9 баллов   30.9.2014, 11:46
- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 30.9.2014, 11:46) добрый д...   30.9.2014, 13:32
- - Orion   В колодцах на наружной сети водоснабжения необходи...   30.9.2014, 16:17
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 30.9.2014, 16:17) В колодц...   30.9.2014, 16:27
- - Orion   а что касаемо гибких соединений на вводах в здание...   30.9.2014, 22:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 30.9.2014, 22:32) а что ка...   1.10.2014, 10:30
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 30.9.2014, 22:32) у меня П...   1.10.2014, 11:39
- - Orion   А что они из себя представляют? Подскажите. Может,...   1.10.2014, 14:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 1.10.2014, 14:37) А что он...   1.10.2014, 16:31
- - Orion   На углах поворота ПЭ труб их тоже предусматривать ...   1.10.2014, 17:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 1.10.2014, 17:13) На углах...   2.10.2014, 8:24
- - Orion   15.113. На водоводах и водопроводных сетях перед ф...   2.10.2014, 11:34
|- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 2.10.2014, 11:34) 15.113. ...   2.10.2014, 13:39
- - Orion   а муфта или удлиненный патрубок не подойдет для эт...   2.10.2014, 15:05
- - Serg Ivanov   Цитата(Orion @ 2.10.2014, 15:05) а муфта ...   2.10.2014, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных