> Компрессорная установка в помещении цеха
Ольга и Аня
сообщение 3.10.2014, 9:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 31.10.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 24735



Здравствуйте!
Помогите разрешить спор!
В действующем одноэтажном цехе недалеко от оборудования мы выполняем проект по установке двух компрессоров марки LF2 N=1,5кВт и воздушного ресивера V=250л и P=1,0МПа фирмы Атлас Копко (один рабочий, один резервный) для подачи сжатого воздуха на пневмоклапаны оборудование (компрессоры завязаны с оборудованием в одном технологическом процессе).
Требуется ли ограждать несгораемыми глухими стенами компрессоры, в соответствии с п.2.3 ПБ от 05.06.2003 N 03-581-03, либо металлическим или сетчатым ограждением в соответствии с п 2.7.1 ПБ 11-493-02 от 01.08.2006 (все движущиеся части компрессора закрыты металлическими корпусом). Требуется ли вообще ограждать компрессоры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных