> преобразователь частоты Ic5, подключение к контроллеру щита vs 40-150cg upc sup
Kolamba1
сообщение 6.10.2014, 4:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.10.2014
Из: Ангарск
Пользователь №: 246739



как подключается данный частотник?ic5 контроллер carel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kolamba1   преобразователь частоты Ic5   6.10.2014, 4:17
- - SVKan   Цитата(Kolamba1 @ 6.10.2014, 8:17) как по...   6.10.2014, 7:10
- - zovan   Вчера пытался запустить вытяжную установку VTS и с...   12.11.2014, 8:28
- - Pawel   А питание у вас какое, трехфазное или однофазное? ...   12.11.2014, 9:03
- - zovan   Питание однофазное, после частотника 3*230. Пробле...   12.11.2014, 9:19
- - Pawel   Странно, почему вы не можете выставить номинальный...   12.11.2014, 13:11
- - SVKan   А в Н71 что стоит? Можно выложить полный перечень...   12.11.2014, 18:03
- - zovan   Если выставить наминальный ток , то вентилятор зав...   12.11.2014, 18:36
|- - SVKan   Цитата(zovan @ 12.11.2014, 22:36) Парамет...   12.11.2014, 19:54
- - zovan   DRV 1 Frq 4 St1 35 Гц St3 42,5 Гц I33...   12.11.2014, 18:56
- - zovan   1.Параметр H71 Вы понимаете не правильно.Это шкала...   12.11.2014, 21:47
|- - SVKan   Цитата(zovan @ 13.11.2014, 1:47) 1.Параме...   13.11.2014, 1:13
- - LordN   д.б. параметр ограничения момента, превышения тока...   13.11.2014, 7:46
- - zovan   Все параметры кроме приведенных выше стоят по умол...   13.11.2014, 8:51
- - LordN   что значит - в два раза больше после перефазировки...   13.11.2014, 10:18
- - LordN   Автотест - параметр Н41   13.11.2014, 11:01
- - SVKan   Все таки в Н40 что стоит? Это важно - в каком имен...   13.11.2014, 17:22
- - zovan   Параметры, которые менял, возвращал обратно. Поэто...   13.11.2014, 19:20
- - LordN   так не делают. лезьте к венту и выбирайте верную п...   13.11.2014, 19:46
- - zovan   Вентилятор находится в цельном корпусе , отверстия...   13.11.2014, 22:34
- - LordN   потому что надо знать характеристику вентилятора. ...   14.11.2014, 17:13
- - zovan   Вентилятор весь внутри корпуса вместе с двигателе...   14.11.2014, 18:03
- - proger   Добрый день !! Со временем разгона в неко...   20.12.2014, 17:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных