Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нормы воздухообмена, Есть приток, а где вытяжка?
Баха
сообщение 7.10.2014, 14:38
Сообщение #1


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Добрый день, всем!

У меня вот такой вопрос: в адм. здании, во втором этаже есть один кабинет директора (S=21,84кв.метр) и три кабинета менеджеров (13кв.метр каждый). По СНиПу Административные и бытовые помещения нормы воздухообмена для "помещения управлений, конструкторских бюро, общественных организаций" следующие:
- приток = 1,5 кратный
- вытяжка = (-). huh.gif

Всего по этажу не считая выше упомянутые кабинеты - санузел, холл, конференц-залл, бухгалтерия и лестничная клетка.

Если в четырех кабинетах отсутствует вытяжка, то как их компенсировать?
Нужно ли увеличить вытяжку в других помещениях?
Посоветуйте пожалуйста! unsure.gif

Ниже прикрепил рисунок плана этажа (21.04 килобайт)
Прикрепленный файл  2_____.rar ( 21,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68



Сообщение отредактировал Баха - 7.10.2014, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Баха   Нормы воздухообмена   7.10.2014, 14:38
- - Татьяна Удальцова   "Приток" означает непосредственно в поме...   7.10.2014, 14:46
|- - Баха   Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.10.2014, 5:4...   7.10.2014, 14:57
- - Skaramush   1. У Вас наверняка есть санузлы, считайте, сколько...   7.10.2014, 14:48
- - Skaramush   Стоп, стоп, стоп... Какие "свои" 50 кубо...   7.10.2014, 14:57
|- - Баха   Цитата(Skaramush @ 7.10.2014, 5:57) Стоп,...   7.10.2014, 15:00
|- - Skaramush   Цитата(Баха @ 7.10.2014, 16:00) Ну ведь в...   7.10.2014, 15:07
|- - Баха   Цитата(Skaramush @ 7.10.2014, 6:07) Так. ...   7.10.2014, 15:17
- - Skaramush   Цитата7.5.1. В общественных, административно-бытов...   7.10.2014, 16:37
|- - Баха   Спасибо большое!   8.10.2014, 7:38
- - Баха   1. Влияет ли на систему вентиляции кратность возду...   8.10.2014, 14:35
- - Skaramush   1. Да 2. Да, при определённых условиях. 3. Смотрит...   8.10.2014, 15:12
|- - Баха   Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 6:12) 1. Да...   8.10.2014, 17:28
- - Баха   Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите с...   14.10.2014, 15:13
- - Skaramush   Считать по людям.   14.10.2014, 15:32
|- - Баха   Цитата(Skaramush @ 14.10.2014, 6:32) Счит...   15.10.2014, 10:24
- - Странная Белка   Цитата(Баха @ 14.10.2014, 15:13) Добрый д...   14.10.2014, 15:39
- - Баха   Нашел: В кафе и столовых на.50 мест и менее допуск...   15.10.2014, 11:58
|- - ИОВ   Цитата(Баха @ 15.10.2014, 11:58) Нашел: В...   16.10.2014, 0:06
|- - Баха   Цитата(ИОВ @ 15.10.2014, 15:06) Вас не см...   17.10.2014, 15:24
- - ИОВ   В наших СНиП/СП этого тоже нет. Эта фраза из пособ...   17.10.2014, 17:28
- - osy3   Подскажите, в СП 44 сказано в табл. 12 п.14 кратно...   28.6.2018, 11:07
- - ИОВ   Речь о вентиляции каждого помещения такой площади....   28.6.2018, 12:18
|- - osy3   Цитата(ИОВ @ 28.6.2018, 12:18) Речь о вен...   28.6.2018, 19:09
|- - ИОВ   Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 19:09) Правильно...   29.6.2018, 7:17
- - osy3   Спасибо, ИОВ! Да, у меня абк склада.   28.6.2018, 15:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных