Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> п.17.10 снипа 2.04.01-85, помогите разобраться
aksinia0826
сообщение 8.10.2014, 7:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244181



17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.

так вот. не могу обойти офисные помещения. какие варианты есть прокладки канализации в офисах.
офисы,это же не административные помещения. это просто офисы. может там все-таки можно под потолком проложить канализацию, короб сделать. blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aksinia0826   п.17.10 снипа 2.04.01-85   8.10.2014, 7:43
- - Elenk_@   по коридорам а про "просто офисы" предс...   8.10.2014, 7:59
- - aksinia0826   не получается по коридорам. над офисами находится ...   8.10.2014, 8:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:03) не ...   8.10.2014, 8:12
- - aksinia0826   ок. нельзя: под потолком, в стенах и в полу. блин....   8.10.2014, 8:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 8:26) ок....   8.10.2014, 8:35
- - aksinia0826   а можно ли провести водопровод через сауну, русску...   8.10.2014, 9:58
- - aksinia0826   ну так что?   8.10.2014, 11:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(aksinia0826 @ 8.10.2014, 11:40) ну...   8.10.2014, 16:27
- - Skorpion   Прокладывайте под потолком скрыто.   8.10.2014, 18:12
- - viva3d   СНиП запрещает. но если делать то думаю так: трубу...   15.10.2014, 10:41
|- - Skorpion   Цитата(viva3d @ 15.10.2014, 10:41) СНиП з...   15.10.2014, 16:54
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 15.10.2014, 16:54) Если...   16.10.2014, 8:15
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 16.10.2014, 8:15) За...   16.10.2014, 8:56
|- - Водяной   Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 9:56) Не ве...   16.10.2014, 9:03
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 16.10.2014, 8:56) Не ве...   17.10.2014, 10:15
- - Rylskaya   17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей ...   17.10.2014, 12:19
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 13:19) 17.1...   17.10.2014, 13:11
- - Rylskaya   Не куда переносить воронку, а что если трубу в фут...   17.10.2014, 14:12
|- - Elenk_@   Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 15:12) Не к...   17.10.2014, 14:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 14:12) Не к...   17.10.2014, 15:47
- - Skorpion   Цитата(Rylskaya @ 17.10.2014, 12:19) 17.1...   17.10.2014, 18:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных