> Попивая кофе дайте ответ пожалуйста, Непринуждённый вопрос
Dark_autumn
сообщение 8.10.2014, 8:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246508



Здравствуйте! Подскажите , что необходимо не забыть для нормальной работы установки. Суть: существующая приточная система подаёт воздух в размерах указанных в каждом помещении. Переток в коридор раньше осуществлялся через отверстия в стенах с движением воздуха в коридор; стены меняют на глухие, надо сделать вытяжную системку.
Сечения прямоугольные, забор воздуха через модули забора воздуха и гибкие воздуховоды. И раздачу нужно сделать в коридор. На выходе из помещений поставить противопожарный клапан. На ответвления к модулям забора дроссель-клапаны. После отвода канальный центробежный вент., его максимальная производительность - 4550 м3/ч.
Протяжённость достаточная, поэтому есть опасения на счёт работоспособности.

Файл пытаюсь загрузить , но пока 10054 - Ошибка соединения с сервером...

Сообщение отредактировал Dark_autumn - 8.10.2014, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dark_autumn   Попивая кофе дайте ответ пожалуйста   8.10.2014, 8:32
- - Skaramush   Для нормальной работы установки или для обеспечени...   8.10.2014, 8:46
- - Dark_autumn   Для работы системы вытяжной.   8.10.2014, 8:54
- - Skaramush   Это что же Вы тут наворотили? И как Вы назовёте и ...   8.10.2014, 9:28
- - Dark_autumn   А как решить задачу? Воздух удалить нужно... Конс...   8.10.2014, 9:31
- - Skaramush   Попробуйте назвать эту систему. Кстати, основной в...   8.10.2014, 9:37
- - Dark_autumn   Воздух из коридора удаляется сущесвтующей вытяжной...   8.10.2014, 9:53
- - Skaramush   Так подключайтесь к существующей вытяжной системе....   8.10.2014, 9:54
- - Dark_autumn   Вот так всё это выглядит: Возможности подключится...   8.10.2014, 10:06
- - Skaramush   Вообще не вижу проблемы. Проводятся замеры, считае...   8.10.2014, 10:16
- - Dark_autumn   Т.е. тот "красивый" воздуховод на первом...   8.10.2014, 10:29
- - Skaramush   Какая "раздача в шесть помещений"? Какой...   8.10.2014, 10:35
|- - Dark_autumn   Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 10:35) Кака...   8.10.2014, 10:47
- - Skaramush   А почему не будет? Если был расчётный приток в кор...   8.10.2014, 11:04
- - Dark_autumn   Так изначально есть же приток,который приточкой в ...   8.10.2014, 11:09
- - Skaramush   Это не "нужно", это "можно".   8.10.2014, 11:46
|- - Dark_autumn   Цитата(Skaramush @ 8.10.2014, 11:46) Это ...   8.10.2014, 11:51
- - Skaramush   А что интересного? Технически работать будет, вопр...   8.10.2014, 11:53
- - Dark_autumn   Завод. Складские помещения. Без вредностей. Но вед...   8.10.2014, 14:11
- - Skaramush   По такой не подразумевалось, раз. Не подразумевало...   10.10.2014, 10:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных