Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Электромагнитный клапан, Новые требования ростехнадзора
webs
сообщение 8.10.2014, 9:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Место где ставить электромагнитный клапан в котельной нормы не указывают, трактовка СНиП II-35-76 с изм.1 п.11.60: На подводящем газопроводе к котельной должны быть установлены - быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри котельной. Инспектор ростехнадзора хочет чтобы ставили не внутри, а снаружи котельной. "А я так хочу"....И что делать? Как работать с техническими властями? Надоела эта вакханалия, каждый выворачивает нормы куда хочет, особенно если ты наделён властными полномочиями....

Сообщение отредактировал webs - 8.10.2014, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- webs   Электромагнитный клапан   8.10.2014, 9:16
- - Эустома   Как же не указано место? Четко же написано "в...   8.10.2014, 9:46
- - webs   Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 10:46) Как же...   8.10.2014, 10:01
|- - Эустома   Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:01) Имеется в...   8.10.2014, 10:06
- - webs   Цитата(Эустома @ 8.10.2014, 11:06) А мы и...   8.10.2014, 10:16
|- - Эустома   Цитата(webs @ 8.10.2014, 11:16) Нет разъя...   8.10.2014, 10:45
|- - zeman   Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 11:34) На ввод...   8.10.2014, 18:29
- - Лыткин   На вводе газопровода в котельную на высоте 1,5-1,8...   8.10.2014, 10:34
|- - ne_rylut   Цитата(Лыткин @ 8.10.2014, 10:34) На ввод...   8.10.2014, 22:08
|- - Эустома   Цитата(zeman @ 8.10.2014, 19:29) Имхо, за...   9.10.2014, 10:32
- - Лыткин   Перед горелкой устанавливаются "СДВОЕННЫЕ...   8.10.2014, 16:00
- - gloom11   Мы сейчас котельную сдаем, господин инспектор заст...   10.10.2014, 9:05
|- - Лыткин   Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 10:05) Мы се...   10.10.2014, 11:52
- - gloom11   Ну он и так один на все помещение, просто заставля...   10.10.2014, 13:25
|- - Лыткин   Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 14:25) Ну он...   10.10.2014, 14:00
- - gloom11   Непонятно зачем ставить КТЗ вообще.... ЭМК сработа...   10.10.2014, 14:03
|- - Эустома   Цитата(gloom11 @ 10.10.2014, 15:03) Непон...   10.10.2014, 20:22
- - ne_rylut   В нормах РБ этот момент учтён - исключено одноврем...   13.10.2014, 12:05
- - ngps1   Все уплотнения ЭМК сгорят при пожаре. И только КТЗ...   17.10.2014, 15:36
- - gloom11   Еще раз повторю: от нас требуют СНАЧАЛА электромаг...   20.10.2014, 7:53
- - AVFRZN   Аргументация в посте №19 приведена - исходя из неё...   20.10.2014, 8:06
- - gloom11   Еще бы и инспектор это понимал - а он уперся... и ...   20.10.2014, 9:12
- - ne_rylut   Можно отослать его к таренькому письму - ОАО ГИПРО...   20.10.2014, 11:49
- - webs   Цитата(ne_rylut @ 20.10.2014, 12:49) Можн...   21.10.2014, 14:31
|- - Лыткин   Цитата(webs @ 21.10.2014, 15:31) Перед эл...   21.10.2014, 14:54
- - ne_rylut   Например у Kromschroder стоит сетка на входе.   21.10.2014, 17:28
- - webs   Цитата(ne_rylut @ 21.10.2014, 17:28) Напр...   22.10.2014, 8:29
- - Sasha21102   "Можно отослать его к таренькому письму - ОАО...   17.11.2014, 11:24
- - gloom11   http://www.bars7.ru/drdoc.htm   17.11.2014, 13:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных