> Исполнение требований 123-ФЗ и 384-ФЗ. Обязательный и добровольные перечни., Противоречия в требованиях разных перечней.
MikS
сообщение 9.10.2014, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Всем доброго времени суток!!!

Давно назревал вопрос, но всё не было времени его написать.

Читая перечни документов к 123-ФЗ и 384-ФЗ наткнулся на противоречия, которые не дают возможности одновременно выполнить требования всех (трех) перечней по использованию нормативных документов и отдельных пунктов из них.

Имеем следующее:

Обязательный перечень к 384-ФЗ, №1047-р

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4-6 (пункты 6.1.1-6.4.4,6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7-6.5.14, 6.6.2-6.6.26), 7 (пункты 7.1.1-7.1.5, 7.1.8-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3-7.5.11, 7.6.4, 7.6.5,7.7.1-7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9-11, 12 (пункты 12.7-12.9, 12.11-12.21),13 (пункты 13.1, 13.3-13.5, 13.8, 13.9).


Добровольный перечень к 384-ФЗ, №2079

СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" – целиком.
СП 60.13330.2010** "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование", кроме разделов 4, 5, 6 (пунктов 6.1.1-6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7-6.5.14, 6.6.2-6.6.26), 7 (пунктов 7.1.1-7.1.5, 7.1.8-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.2.10 первый и второй абзацы, 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.11, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3-7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1-7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9-11, 12 (пунктов 12.7-12.9, 12.11-12.21), 13 (пунктов 13.1, 13.3-13.5, 13.8, 13.9).
** - номер указан с соблюдением написания в перечне №2079

Добровольный перечень к 123-ФЗ, №474

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" – целиком
СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)" - Разделы 6, 7, 8


Исходя из этого мы, в обязательном порядке, для соблюдения "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", должны пользоваться разделами 6, 7 из СНиП 41-01-2003 и не можем использовать СП60.13330.2012 в части этих разделов (6 и 7), а для соблюдения на "добровольной" основе "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" должны использовать именно СП60.13330.2012, разделы 6, 7.

Т.е. соблюдаем или одно, или другое.

Что скажете? Может в моих рассуждениях где-то закралась ошибка и всё не так плохо?


Заранее всем спасибо за участие в обсуждении.

Сообщение отредактировал MikS - 9.10.2014, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных