> Высокое давление от котельной. Как понизить., Варианты понижения давления на отоплении здания
alex54294
сообщение 10.10.2014, 15:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233976



От котельной подается иногда 8 атмосфер (на подаче) и 110 градусов (подача на теплоузел здания).
Перепад давления 1-1,5 есть. Когда нет холодов, то все ОК 4 АТМ и 60 градусов.
Да и в мороз с температурой нет проблем - на стояках подмесы стоят smile.gif И на узле есть подмес насосом.
А вот с давлением проблема:
Система внутри здания из меди с завальцовкой какой-то хитрой.
Начинает течь. Вот что можно сделать:

1. Дешево - придавить подачу, а на обратку поставить насос, что бы подсос из обратки шел. Придавливать можно путем перекрытия прямотока Ду 50 и открытия на обводной линии (смонтировать можно такую) одной из веток.
Ду 15 можно смонтировать штук 6. Странное решение пришло в голову, еще не просчитывал.

2. Логично. Поставить регулятор давления "после себя" и уронить давление на подаче до 4 АТМ, а в обратку поставить насос. Ну... при 8 АТМ в подаче в обратке ждем 6,5, соответственно из 4АТМ туда само не потечет.
Расход (по данным их журналов у них 16 кубов в сутки) т.е. 0,7 куб.м. /час. Можно за 3 тыщи что ли регулятор давления поставить smile.gif
http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFaXhcgodbVAAyQ
Что-то сомневаюсь. Тут работы тыщ на 300-500 светило smile.gif
Ну и насос есть на подмесе 900 Вт типа ВИЛО... можно его переключить куда надо, но запихает ли он в обратку с 4 АТМ в 7 АТМ или нет... пока не считал... и расход не считал.

3. Дорого. Поставить теплообменники - разорвать контуры котельной и их. Ну тут все ясно - 500 т.р. на дороге не валяются.

Может есть опыт решения? До морозов время есть, щас тройнички с кранами прикручу, а потом буду обводную линию по одному из вариантов мудрить...

Обводную, т.к. врезаться в действующий теплоузел неохота - опыта такого нет. Еще какие-нить проекты-согласования затребуют или вообще запретят. Тогда я открываю кран напрямую, свою систему отсекаю и все.

Пока самый насущный вопрос с выбором http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFaXhcgodbVAAyQ
неужели Ду15 можно воткнуть?

Сообщение отредактировал alex54294 - 10.10.2014, 15:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex54294   Высокое давление от котельной. Как понизить.   10.10.2014, 15:38
- - Shiling   А какая мощность системы ? Неужели небольшой тепло...   10.10.2014, 16:00
|- - alex54294   Цитата(Shiling @ 10.10.2014, 17:00) А как...   11.10.2014, 11:53
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 11.10.2014, 12:53) Что...   22.10.2014, 5:38
- - alex54294   Насчет расчета мощности по расходу опыта нет, но ф...   11.10.2014, 19:01
- - инж323   Любить в школе надо было девченок, а физику просто...   11.10.2014, 19:13
- - alex54294   Давайте не будем меряться у кого толще... книжки п...   11.10.2014, 20:19
- - techgrouppts   А Вы точно знаете, что там давление повышается? Мо...   11.10.2014, 21:07
- - alex54294   Да, наша фирма обслуживает эту больницу и там круг...   12.10.2014, 6:30
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 10.10.2014, 16:38) Пос...   12.10.2014, 10:28
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 12.10.2014, 11:28) Ставьт...   12.10.2014, 11:55
- - alex54294   Вот это я упустил: "Поставить регулятор давле...   12.10.2014, 14:30
- - alex54294   Хорош стоячок Сюда вот тройники, краны и клап...   12.10.2014, 16:10
|- - Ernestas   Цитата(alex54294 @ 12.10.2014, 16:01) Хор...   12.10.2014, 16:12
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 12.10.2014, 17:12) ...   12.10.2014, 16:23
- - alex54294   Насос-то вроде нехилый... вот что пишут на http://...   12.10.2014, 16:51
- - alex54294   Еще попытался как-то решить проблему с тем, что ес...   14.10.2014, 10:40
- - phisik   А вариант с установкой элеватора не рассматривали?...   14.10.2014, 11:26
- - alex54294   Элеватор уронит же давление на подаче?... ну не сч...   14.10.2014, 13:50
- - sanja_k   Если нельзя работать при давлении обратки, то я бы...   21.10.2014, 22:00
|- - Лыткин   Цитата(sanja_k @ 21.10.2014, 23:00) Если ...   22.10.2014, 8:11
- - Parite1   Цитата(alex54294 @ 10.10.2014, 16:38) От ...   24.10.2014, 12:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных