Добрый день специалисты. Столкнулся с проблемой подключения полотенцесушителей, если не сложно - ответьте пожалуйста.
Обычно подключаю полотенцесушители по вар.1 сверху(см. прилаг. файл), но иногда встречаю проекты с подключением по вар.2(см. прилаг. файл). В 3-х этажных зданиях видел подключение на линии Т4 без отключающей арматуры.
Вот сейчас делаю трехэтажный дом с верхней разводкой ГВС, заказчик просит поставить полотенцесушители на Т4 без отключающей арматуры(типо на других домах так сделано).
Законно ли это его требование, ведь согласно СНИП 2.04.01-85 п.5.6. прим.2 На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 12,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 860