dimapkg Проблемы с отоплением 13.10.2014, 16:38 OYL Какие отопительные приборы и где выпускается возду... 13.10.2014, 16:59![]() dimapkg Цитата(OYL @ 13.10.2014, 16:59) Какие ото... 13.10.2014, 19:27 techgrouppts Обратку с приборов 2 и 3 врежьте в обратку там же,... 13.10.2014, 17:17 KVD схема жесть...
насос 2 мне кажется надо убрать. Он... 13.10.2014, 17:22 ssn а думаем что насос 2 крутит воду по приборам 2 и 3... 13.10.2014, 22:11 SVKan Вместо второго насоса врежьте вентиль в стальную т... 14.10.2014, 5:24 dimapkg Прошу прощения, видимо насос 2 нужно развернуть в ... 14.10.2014, 8:32 Wiz ЦитатаВ систему ставим насос и продляем систему по... 14.10.2014, 8:35 KYV86 Насос 2 убрать однозначно. На подводках к радиатор... 14.10.2014, 10:21 es-v Радиатор 2 подключен на противоток, к тому же част... 14.10.2014, 12:10 Composter насос №2 не нужен. Вам нужно на 5 прибор и на приб... 16.10.2014, 10:28