> Работа приточной установки в ночное время., предел снижения оборотов вентилятора.
Machinator
сообщение 14.10.2014, 7:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день уважаемые форумчане!

В целях оптимизации расходов энергоресурсов было принято решение в ночное время, а так же в выходные и праздничные дни снижать температуру подаваемого воздуха с 21-23°С до 16-18°С и обороты двигателя вентилятора. Установка VTS, двигатель Siemens, управление скоростью вращения через частотник Danfoss.

Вопрос следующий, на сколько можно снижать частоту оборотов двигателя, безопасно для самого двигателя? Как это может сказаться на сроках эксплуатации двигателя?

Спасибо за ваши ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Machinator   Работа приточной установки в ночное время.   14.10.2014, 7:12
- - alem   Так а зачем снижать? Выключите просто...   14.10.2014, 7:18
|- - Machinator   Цитата(alem @ 14.10.2014, 7:18) Так а зач...   14.10.2014, 7:43
- - vnipi   Добрый день. Цитата(Machinator @ 14.10.2014, ...   14.10.2014, 7:59
|- - Machinator   Цитата(vnipi @ 14.10.2014, 7:59) Добрый д...   14.10.2014, 8:09
- - Wiz   Цитатакогда установка выключена, идет перегрев обр...   14.10.2014, 8:22
|- - Machinator   Цитата(Wiz @ 14.10.2014, 8:22) Может тогд...   14.10.2014, 8:43
- - Wiz   Цитатаесть конкретные варианты? Ну так схему прило...   14.10.2014, 10:47
- - VasiliAK   Вашу проблему можно решить проще, ставите механиче...   15.10.2014, 4:45
|- - Machinator   Цитата(VasiliAK @ 15.10.2014, 4:45) Вашу ...   15.10.2014, 6:38
|- - alem   Цитата(Machinator @ 15.10.2014, 6:38) Про...   16.10.2014, 7:50
- - VasiliAK   Это вроде седельный клапан, сейчас у них belimo 0-...   15.10.2014, 11:40
- - ssn   а нет возможности перед остановкой принудительно п...   15.10.2014, 11:41
|- - Machinator   Цитата(ssn @ 15.10.2014, 11:41) а нет воз...   15.10.2014, 14:37
- - ssn   двигатель должен быть специальный, т.е. расчитанны...   15.10.2014, 15:26
- - Draft   а байпас есть параллельно 3ходовому? байпас отрег...   15.10.2014, 16:18
- - Draft   как-то так   15.10.2014, 17:04
- - VasiliAK   Как то не правильно, клапан закрыт, соответственно...   15.10.2014, 17:23
|- - Lex   Цитата(VasiliAK @ 15.10.2014, 21:23) ...Н...   17.10.2014, 13:05
|- - alem   Цитата(Lex @ 17.10.2014, 14:05) Во-первых...   21.10.2014, 6:29
- - Draft   какой перегрев? там две капли в обратку уйдут все ...   15.10.2014, 17:45
- - VasiliAK   Ну так с этим и борется ТС, вы внимательно сами по...   15.10.2014, 17:58
|- - Draft   Цитата(VasiliAK @ 15.10.2014, 18:58) При ...   15.10.2014, 18:42
|- - Machinator   Цитата(Draft @ 15.10.2014, 19:42) не знаю...   16.10.2014, 6:57
||- - Draft   Цитата(Machinator @ 16.10.2014, 7:57) Шар...   16.10.2014, 9:42
||- - Machinator   Цитата(Draft @ 16.10.2014, 10:42) ну изви...   16.10.2014, 10:05
|- - VasiliAK   Цитата(Draft @ 15.10.2014, 18:42) не знаю...   16.10.2014, 18:01
- - vovganmgk   сделайте нормальную обязку смесительно узла калори...   15.10.2014, 18:20
- - ssn   если вы их каждый год меняете )) надо просто подож...   16.10.2014, 7:52
|- - Machinator   Цитата(ssn @ 16.10.2014, 7:52) если вы их...   16.10.2014, 8:04
- - Skaramush   Esbe например.   16.10.2014, 9:23
- - VasiliAK   нашел про уставку 10% в руководстве на приточную у...   20.10.2014, 21:31
- - Machinator   Представитель VTS назвал частоту в 20Hz. Все так...   23.10.2014, 13:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных