> После пожарной насосной станции устанавливается регулятор давления после себя ?
an4oy
сообщение 15.10.2014, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Система объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода, гарантированный напор в системе 30-60м. Пожарная насосная станция рассчитывается на 3 здания с расходом 5,2л/с, верхний точки потеря напора 60м. Выбрал установку: «Grundfos Hydro MX D001-2CR45-2-2» с 2 насосами (1рабочий и 1 резервным) производительностью каждый 45 м3/ч при напоре 30 м. Дальше вопрос, возможно с диаметром 150 мм выходного сечения от станции, ставить регуляторы давления после себя диаметром 65 (для того, что бы поддерживать давление в системе не больше 6 атмосфер при пожаре). Можно так вообще делать? Или отрегулировать это можно в насосной станции? После переходить на 80 диаметр труб для кольцевой системы. Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- an4oy   После пожарной насосной станции устанавливается регулятор давления после себя ?   15.10.2014, 8:33
- - MEX-74   Цитатадля того, что бы поддерживать давление в сис...   15.10.2014, 8:35
- - an4oy   Так как система объединенного хозяйственно-питьево...   15.10.2014, 8:50
- - Fisher155   Это Вам так на заметку: 6.7.* Гидростатический нап...   15.10.2014, 8:57
- - MEX-74   Если будет давление 90 тогда надо защищать. Но в в...   15.10.2014, 9:10
- - an4oy   Цитата(Fisher155 @ 15.10.2014, 9:57) Это ...   15.10.2014, 9:25
|- - Fisher155   Цитата(an4oy @ 15.10.2014, 10:25) Мы нару...   15.10.2014, 9:31
- - Nasosnik25   Цитата(an4oy @ 15.10.2014, 9:33) Система ...   15.10.2014, 9:31
- - Dima_UA   6 эт. а как напор получился 90? 6*3,3 =20 высота н...   15.10.2014, 9:35
- - Fisher155   Я бы лучше разделил хозпит и против. водопровод. П...   15.10.2014, 9:35
- - an4oy   Цитата(Fisher155 @ 15.10.2014, 10:35) Я б...   15.10.2014, 9:51
- - Dima_UA   напор насосо считается как разница от потребного н...   15.10.2014, 9:58
- - MEX-74   Если заказчик настаивает, то это головняк теперь и...   15.10.2014, 10:38
- - an4oy   Цитата(Dima_UA @ 15.10.2014, 10:58) напор...   15.10.2014, 11:00
- - an4oy   Цитата(Fisher155 @ 15.10.2014, 10:35) Я б...   15.10.2014, 12:53
- - Fisher155   Не знаю. Тут от эксперта зависит, они тоже люди, н...   15.10.2014, 13:15
- - an4oy   Спасибо всем, буду думать!   15.10.2014, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных