ssn
сообщение 21.10.2014, 22:03
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



подскажите, что сие означает в ТУ от МОЭК:
пункт из ТУ:

1. В проекте предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме. Гидравлическое сопротивление системы отопления увязать с заданым статическим и рабочим напорами тепловой сети в точке подключения.

Ну с подключением все понятно. Что значит выделенное жирным?

2. В проекте предусмотреть подключение системы ГВС по закрытой схеме с использованием обратной воды из системы отопления.

.... т.е. всегда двух ступенчатая схема независимо от нагрузок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   вопросы по ТУ от МОЭК   21.10.2014, 22:03
- - Лыткин   Цитата(ssn @ 21.10.2014, 23:03) подскажит...   22.10.2014, 7:49
- - ssn   про обратку от СО в ГВС я понял. тоже пришёл к так...   22.10.2014, 9:27
|- - Лыткин   Цитата(ssn @ 22.10.2014, 10:27) про обрат...   22.10.2014, 12:07
- - techgrouppts   Судя по фразе "... с использованием обратной ...   22.10.2014, 10:49
- - Wiz   Цитата1. В проекте предусмотреть подключение систе...   22.10.2014, 11:09
|- - ssn   Цитата(Wiz @ 22.10.2014, 12:09) Да, сам с...   22.10.2014, 12:31
- - Лыткин   У вас нарисована независимая, закрытая, 4-х трубна...   22.10.2014, 14:16
|- - ssn   Цитата(Лыткин @ 22.10.2014, 15:16) У вас ...   22.10.2014, 14:36
- - Wiz   Цитатаиспользуем воду от ТО СО для нагрева ТО ГВС,...   22.10.2014, 14:40
- - ssn   вы имеете ввиду нечто вот такое ? модифицированна...   22.10.2014, 16:19
|- - Лыткин   Цитата(ssn @ 22.10.2014, 17:19) вы имеете...   23.10.2014, 10:05
- - Wiz   Цитатавы имеете ввиду нечто вот такое ? Именно. Ци...   22.10.2014, 18:53
- - ssn   но ведь эта схема реально (на мой взгляд) не особо...   23.10.2014, 7:56
- - Wiz   ЦитатаВозможно эта схема имеет смысл при реальном ...   23.10.2014, 9:23
- - ssn   расчеты на зиму заказывал, что то сразу не нашлось...   23.10.2014, 10:21
- - Wiz   ЦитатаТО СО мы считаем при подборе опять же на гра...   23.10.2014, 11:13
- - ssn   реально ТО расчитан на то, что при графике 70/40 о...   23.10.2014, 11:22
- - Wiz   Для лета я не спорю. Все так. Но зимой то вы все р...   23.10.2014, 11:36
- - ssn   график 65 не с этого объекта, это понятно. просто ...   23.10.2014, 11:45
- - Wiz   Я обычно принимаю на 5 градусов ниже Т3. По идее э...   23.10.2014, 12:02
- - ssn   но согласитесь, странно учитывать в балансе расход...   23.10.2014, 12:28
- - Wiz   Цитатано согласитесь, странно учитывать в балансе ...   23.10.2014, 12:51
|- - ssn   ... посмотрел, ошибался по поводу мощности Т4. че...   23.10.2014, 13:01
- - ssn   вот забавная же штука. я думал уж правда все позаб...   24.10.2014, 8:34
- - ssn   интересно, но кстати предыдущая формула (из сообще...   24.10.2014, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 9:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных