> ВЕНТКАМЕРА ВНЕ ПОЖАРНОГО ОТСЕКА
an.mi
сообщение 22.10.2014, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13591



Была уже тема по пожарным отсекам, но там был скорее разговор из интереса. Тут вопрос по-существу. Есть СП 60.13330.2012. В нем есть пункт написанный муторным и корявым сниповским языком:

7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило,
размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые
помещения.
Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за
пределами обслуживаемого пожарного отсека в зданиях I и II степени
огнестойкости. В указанных помещениях для вентиляционного оборудования
допускается размещать оборудование приточных и вытяжных систем (с учетом
7.9.11 - 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16), обслуживающих помещения в разных пожарных
отсеках, при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов
согласно 7.11.13 в местах пересечения воздуховодами всех систем ограждений с
нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного
оборудования. Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В1,
склады категорий А, Б, В1 и В2, а также оборудование системы местных отсосов
взрывоопасных смесей и систем по 7.2.11 в этих помещениях размещать не
допускается.

У меня есть здание - ангар, единое помещение, категория А. Это отдельный пожарный отсек. Огнестойкость здания - IV. В двух метрах от него стоит другое здание - контейнер (блок-бокс). Степень огнестойкости - III. Внутри контейнера два помещения - венткамера, категория В4 и электропомещение, категория В3.
В венткамере заказчик хочет разместить две приточных установки - одна для электропомещения, другая для обслуживания ангара категории А.

Я говорю, что нельзя это делать на основании п. 7.10.5. Заказчик становится в позу и говорит, что или я неправильно трактую смысл пункта 7.10.5 или объясни мне его смысл, если ты специалист.

Кто может объяснить смысл? Я понимаю, что эта норма ратует за обеспечение пожарной защиты, но... Действительно, почему венткамеру можно выносить за пределы обслуживаемого пож отсека только в зданиях I и II степеней огнестойкости? Что такого страшного случится в III IV и V-й? Почему нельзя обслуживать помещение категории А с помощью установки расположенной за пределами пожарного отсека? Современные противопожарные клапаны, огнезащитные покрытия воздуховодов и автоматика позволяют выдерживать требуемые огнестойкости преград и эффективно предотвращать распространение пожара. В чем тогда сакральный смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных