pavellarin
сообщение 23.10.2014, 13:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.5.2010
Пользователь №: 58249



Добрый день всем форумчанам.
Прошу не кидать в меня тапки и прочую утварь.
Не первый день читаю форумы на эту тему... Но так и не могу допереть...

Есть 2-х этажный коттедж, строю сам, многое своими руками...
Стены - газосиликат 375 мм. Холодный чердак. Магистральный газ.

В доме смонтирована и запущена система радиаторного отопления, работает 3-й год... Давление в системе чуть боле 1 атм.
На первом этаже разложены трубы ТП, опрессованы, залита стяжка.

Котел Buderus G124WS, атоматика Logomatic 2107 + модуль FM 241 (еще не установлен) (функциональный модуль с датчиком температуры подающей линии для регулирования одного дополнительного отопительного контура со смесителем)

Этот FM241 умеет по трем проводам управлять серводвигателем, который устанавливается на клапан.
По тех параметам управления я подобрал детали: 3-х ходовой смесит. клапан ESBE VRG 130 + привод ESBE ARA 661, 230v, 120сек, 6нМ, время выбега серводвигателя 2мин, артикул 12101300


В доме уложено 5 петель, их длины 68+82+93+79+46м. Труба Rehau-pink 16. Уложены улитками. Подключены через коллектор, подвод к которым выполнен медной трубой 20мм.

Куплен насос грундфос 25-60

От котлового коллектора отвод 1"

Между собой эти "блоки" еще не соединены.

Для построения смесительного блока мне не хватает знаний для рассчета KVS клапана
По каталогу клапанов вижу, что существуют клапаны с одинаковыми подсоединительными отверстиями (и резьбами), но с разными коэффициентами пропускной способности.

Помогите определиться с клапаном, помогите его рассчитать.

С надеждой на помощь...

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pavellarin   Kvs трехходового смесительного клапана для ТП   23.10.2014, 13:51
- - Лыткин   Kvs это пропускная способность при перепаде давлен...   23.10.2014, 14:35
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 15:35) Ставьт...   23.10.2014, 15:36
- - pavellarin   Цитата(Лыткин @ 23.10.2014, 15:35) Kvs эт...   23.10.2014, 15:02
- - pavellarin   Цитата(tiptop @ 23.10.2014, 16:36) У клап...   23.10.2014, 15:49
- - Машинист   Тут логика какая. Вы должны представлять тепловую ...   23.10.2014, 16:01
- - ssn   все упирается в то, что у вас нет мощности как так...   23.10.2014, 16:28
- - coverart   По опыту, расход по контуру берется 2,5л/мин. Вот ...   23.10.2014, 19:10
- - ssn   2,5 л/мин это 2,5/1000*60 = 0,15 м куб. в час. со...   23.10.2014, 19:53
- - Николай_Иванович   В Руководстве ESBE("ESBE 2010/11 клапаны и пр...   23.10.2014, 20:54
- - pavellarin   Блин, никогда не считал себя дебилом. И с техникой...   23.10.2014, 22:21
- - ssn   а. т.е. проект все же есть, но оборудование в нём ...   23.10.2014, 22:32
- - pavellarin   Цитата(ssn @ 23.10.2014, 23:32) а. т.е. п...   23.10.2014, 23:56
- - re4nik   Kv (Kvs) клапана - характеристика пропускной спосо...   16.12.2014, 12:53
|- - tiptop   Цитата(re4nik @ 16.12.2014, 12:53) Kv (Kv...   16.12.2014, 13:14
|- - KGP1   Цитата(re4nik @ 16.12.2014, 12:53) Kv (Kv...   16.12.2014, 15:00
|- - tiptop   Цитата(KGP1 @ 16.12.2014, 15:00) Кv - про...   16.12.2014, 17:12
|- - KGP1   Цитата(tiptop @ 16.12.2014, 17:12) Другим...   17.12.2014, 15:08
|- - KGP1   Цитата(KGP1 @ 17.12.2014, 15:08) Согласен...   19.12.2014, 9:47
- - v-david   pavellarin, все гораздо проще: http://forum.abok.r...   16.12.2014, 14:46
- - Лыткин   Расчёт Кv клапанов на пар и жидкость.   18.12.2014, 14:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 2:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных