> Коммерческий узел учета газа, Подбор счетчика
Помощник ГИПа
сообщение 26.10.2014, 18:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.10.2014
Пользователь №: 248846



Добрый день! Помогите пожалуйста подобрать счетчик с диапазоном 1:20 или 1:50. Промышленное предприятие из 8 корпусов, в каждом из которых установлено по 4 тепловентилятора тепловой мощностью 95 кВт каждый (9,2 куб.м/час), мощность которых меняется от температуры наружного воздуха. Административное здание с котлом АОГВ-23 (2,7 куб. м/час) и газовой колонкой ВПГ-18 (2,15 куб.м/час). Производствнный цех с котлом мощностью 340 кВт (35,82 куб.м/час).
Общий расход газа 335,07 куб.м/час, он же максимальный. Минимальный расход - 2,15 куб.м/час. Давление максимальное 0,441 МПа, минимальное - 0,22 МПа.
Все мои попытки посчитать с требуемым диапазоном 1:20 или 1:50 окончились неудачей. Подскажите, может я приняла неправильно минимальный расход газа?
Ставлю на все общий коммерческий узел учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Помощник ГИПа   Коммерческий узел учета газа   26.10.2014, 18:16
- - den.mgn   Что-то чушь какую-то написали … Какие кубы указаны...   26.10.2014, 19:56
- - Газовик   Все написано правильно. Единственное уточните, где...   27.10.2014, 7:21
- - klikklja   По вашим данным диапазон должен быть не меньше 335...   27.10.2014, 8:11
- - Bujhm777   Если устанавливать счетчик на низкой стороны, то д...   27.10.2014, 12:22
- - den.mgn   Не пугайте человека, ему G65 за глаза.   27.10.2014, 14:22
|- - Bujhm777   Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) Не пу...   27.10.2014, 14:32
||- - den.mgn   Цитата(Bujhm777 @ 27.10.2014, 17:32) Пояс...   28.10.2014, 14:23
|- - Лыткин   Цитата(den.mgn @ 27.10.2014, 15:22) Не пу...   28.10.2014, 8:41
|- - Bujhm777   Цитата(Лыткин @ 28.10.2014, 9:41) Счётчик...   28.10.2014, 8:50
- - Помощник ГИПа   Спасибо за информацию, хочу поставить счетчик на в...   28.10.2014, 10:02
- - Bujhm777   А как кстати получается цифра в 335 м3/ч при сложе...   28.10.2014, 18:23
|- - Лыткин   Цитата(Bujhm777 @ 28.10.2014, 19:23) А ка...   29.10.2014, 9:58
- - gloom11   8корпусов*4тепловентилятора*9,2м3/ч+2,7м3/ч+2,15м3...   29.10.2014, 10:18
|- - Лыткин   Цитата(gloom11 @ 29.10.2014, 11:18) 8корп...   29.10.2014, 14:25
- - den.mgn   Вот где мой косяк «8 корпусов» … Ну что же, тогда ...   31.10.2014, 22:33
- - Sposobnij   Всем привет, купил Принц MG- 40 он считает до 70 к...   29.7.2023, 8:23
- - 99887766   Цитата(Sposobnij @ 29.7.2023, 8:23) Всем ...   29.7.2023, 16:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных