Добрый день уважаемые специалисты у меня возник такой вопрос.
Как вы знаете из начального курса гидравлики есть несколько режимов течения жидкости по трубам. Ламинарное когда частицы воды движутся упорядоченно и траектории частиц мало отличаются друг от друга, частички жидкости не перемешиваются друг с другом.
Турбулентное когда движение частиц воды совершается беспорядочно по достаточно сложным траекториям в результате чего происходит интенсивное перемешивание слоёв жидкости.

В практике хозяйственно-питьевого водоснабжения ламинарное течение не встречается, т.к. минимальные "рекомендуемые" скорости в трубопроводах должны быть в пределах 1-1,5 м/сек.

Объясните мне такой момент, т.к. данные скорости соответствуют турбулентному течению жидкости в трубопроводе, почему нельзя взять меньшую скорость, допустим для трубы Ду=100мм и расходом 0,98 л/сек средняя скорость составит 0,127 м/сек что соответствует турбулентному течению жидкости (ламинарное движение будет при скорости 0,03 м/сек).
Чем обоснованы рекомендации использовать при расчётах скорость 1-1,5 м/сек по вашему мнению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitalij   Ламинарное течение жидкости по трубам   28.10.2014, 12:15
- - karuzo   Рекомендуемые скорости были установлены патриархам...   28.10.2014, 12:40
|- - Vitalij   Цитата(karuzo @ 28.10.2014, 12:40) Рекоме...   28.10.2014, 13:19
- - Kostyan777   А что Вам собственно от ламинарного режима в систе...   28.10.2014, 13:29
|- - Vitalij   Цитата(Kostyan777 @ 28.10.2014, 13:29) А ...   28.10.2014, 13:41
|- - Skorpion   Цитата(Vitalij @ 28.10.2014, 13:41) Я при...   28.10.2014, 16:33
|- - Vitalij   Цитата(Skorpion @ 28.10.2014, 16:33) Не о...   29.10.2014, 11:08
|- - Skorpion   Цитата(Vitalij @ 29.10.2014, 11:08) Спаси...   29.10.2014, 21:34
- - karuzo   Вам же объяснили-приведенные затраты. Большой диам...   28.10.2014, 13:33
- - nagger   Vitalij, вы какую литературу читали по теме?   28.10.2014, 13:56
|- - Vitalij   Цитата(nagger @ 28.10.2014, 13:56) Vitali...   28.10.2014, 15:25
- - polegaeva   Это для того, чтобы вода из крана не капала, а тек...   28.10.2014, 14:00
- - karuzo   Про забор , через кот. нужно перепрыгнуть- это на ...   28.10.2014, 14:18
- - SelFish   С увеличением скорости диаметр водовода уменьшаетс...   28.10.2014, 15:57
- - phisik   Ламинарное течение достаточно капризное, неустойчи...   28.10.2014, 16:16
- - Vict   Цитата(Vitalij @ 28.10.2014, 13:41) Я при...   28.10.2014, 23:07
|- - Vitalij   Цитата(Vict @ 28.10.2014, 23:07) гы-ыыыыы...   29.10.2014, 9:57
|- - Марфа Васильевна я   Цитата(Vict @ 28.10.2014, 23:07) гы-ыыыыы...   29.10.2014, 10:15
- - Dmitry_vk   ЦитатаЛаминарное течение жидкости по трубам, Размн...   28.10.2014, 23:39
- - MEX-74   Размножаться бактерии начнут когда вода стоять буд...   29.10.2014, 6:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 17:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных