Здравствуйте уважаемые!
Имеется одна задачка, которую никак сам не могу осилить. Решил попросить помощи у Вас.
Итак, что мы имеем:

Имеется технологическая ёмкость с водой 30м^3 (цилиндрической формы).
На данный момент эта вода подогревается некоторым количеством электрических ТЭНов.
Заказчику хотелось бы отбросить этот вариант на "чёрный день" и организовать подогрев воды другим путём.
Вода постоянно разбирается (в производственной цепочке требуется тёплая вода).
В баке есть выпуск для входа холодной воды и наверху выпуск для разбора тёплой.

Мы хотим сменить источник тепла на дизельный котёл, но вот каким именно способом передать тепло от котла баку - не ясно.
Были мысли на тему изготовления "змеевика"/"змеевиков"/теплообменника и установку оных во внутреннюю часть бака., дабы получить отдалённый эффект "бойлера косвенного нагрева", но этот вариант представляется очень долгим и затратным.

Возможно есть иное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ram48rus   Нагрев ёмкости с водой большого объёма   28.10.2014, 19:59
- - Ernestas   Вариантов у вас немного. Мне видится три. 1. внутр...   28.10.2014, 20:09
|- - Ram48rus   Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:09) Вари...   28.10.2014, 20:22
||- - Ernestas   Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 20:22) А мо...   28.10.2014, 20:54
||- - Ram48rus   Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:54) Схем...   28.10.2014, 21:46
||- - Ernestas   Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 22:46) Я вс...   28.10.2014, 22:31
||- - tiptop   Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 22:46) А су...   29.10.2014, 11:50
||- - Ram48rus   Цитата(tiptop @ 29.10.2014, 11:50) Транзи...   29.10.2014, 14:29
||- - tiptop   Цитата(Ram48rus @ 29.10.2014, 14:29) Хм.....   2.11.2014, 13:13
||- - Ram48rus   Цитата(tiptop @ 2.11.2014, 13:13) Сейчас ...   2.11.2014, 19:27
||- - tiptop   Цитата(Ram48rus @ 2.11.2014, 19:27) Что к...   2.11.2014, 20:32
|- - Галиев   Цитата(Ernestas @ 28.10.2014, 20:09) Вари...   28.10.2014, 20:23
- - tiptop   Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 20:59) Зака...   28.10.2014, 20:34
|- - Ram48rus   Цитата(tiptop @ 28.10.2014, 20:34) Есть д...   28.10.2014, 20:49
- - tiptop   to Ram48rus Надо сделать "зарядный" кон...   28.10.2014, 21:01
- - HeatServ   Самое простое и естественное это пар, два вентиля ...   28.10.2014, 22:19
- - Shiling   Теплообменник помогут подобрать производители. Со...   29.10.2014, 0:38
- - Ram48rus   Большое спасибо всем откликнувшимся! Будем дви...   29.10.2014, 8:49
- - gaizins   Непонятно: а почему напрямую нельзя греть воду в б...   2.11.2014, 9:37
|- - CNFHSQ   Цитата(gaizins @ 2.11.2014, 9:37) Непонят...   2.11.2014, 12:10
|- - gaizins   Цитата(CNFHSQ @ 2.11.2014, 12:10) Можно, ...   2.11.2014, 13:01
|- - CNFHSQ   Цитата(gaizins @ 2.11.2014, 13:01) Недолг...   2.11.2014, 16:50
|- - gaizins   Цитата(CNFHSQ @ 2.11.2014, 16:50) Стальны...   6.11.2014, 9:51
|- - Ram48rus   Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 9:51) А если ...   6.11.2014, 12:01
|- - gaizins   Цитата(Ram48rus @ 6.11.2014, 12:01) Изгот...   6.11.2014, 12:34
|- - tiptop   Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:34) от 150...   6.11.2014, 12:51
|- - gaizins   Цитата(tiptop @ 6.11.2014, 12:51) Правиль...   6.11.2014, 12:56
|- - Ram48rus   Цитата(gaizins @ 6.11.2014, 12:56) чтобы ...   7.11.2014, 14:04
- - tovarich1   Вопрос в тему: как расчитать эффективную мощность ...   7.11.2014, 13:08
- - gaizins   Цитата(Ram48rus @ 28.10.2014, 19:59) Здра...   7.11.2014, 14:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 17:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных