Азат Сагидуллин
сообщение 31.10.2014, 21:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.10.2014
Пользователь №: 249512



Всем доброго времени.
У меня такой вопрос. При сдаче водопровода ( ПНД диаметр 63) инженер с Водоканала придрался к тому как мы проложили трубу. Сказал что подушка из ПГСа которую мы положили толщиной 10 см. Не достаточная для этого участка трассы.Пришлось демонтировать трубу, и уложить подушку в 20 см. На этом вроде бы все.Вызвали его снова, пригнали трактор готовы засыпать траншею. Ан нет.Теперь ему потребовалось засыпать трубу защитным слоем 30 см.тем же ПГСом,Причем потребовал все это делать при нем и вручную. Длинна трассы до первого колодца 100 м. и после него еще 30 м.(мы его чуть там же в этой траншее не похоронили).
Теперь сам вопрос... Насколько обоснованными были его требования.Трасса проходила не под дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных