Доброго всем дня.

Помогите разобраться со схемой автоматизации ИТП(файл приложен).
Возник вопрос при написании программы для данного ИТП. Возьмем например контру отопления. У него стоят два датчика давления(на схеме РЕ5, РЕ6) до и после насосов и прессостат, который служит для защиты от сухого хода. Датчик который стоит перед насосами(РЕ6) буду использовать для регулирования клапаном подпитки. Для чего нужен тогда датчик давления после насосов или он только для индикации?
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 645,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332


Сообщение отредактировал flyguy06 - 5.11.2014, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- flyguy06   Автоматизация ИТП   5.11.2014, 16:32
- - Kotlovoy   Вероятнее всего, сигналы этих датчиков используютс...   5.11.2014, 22:13
- - flyguy06   Извиняюсь за качество. Вот черно-белый вариант   6.11.2014, 8:33
- - Ludvig   flyguy06, для начала, киньте в морду этот пдф нари...   6.11.2014, 9:30
- - Usach   Цитата(flyguy06 @ 5.11.2014, 19:32) Добро...   6.11.2014, 10:21
- - kosmos440o   Да на первый взгляд всё там нормально. Немного пер...   6.11.2014, 10:53
- - KyH   у сигентикса нет такого количества аналоговых вход...   6.11.2014, 20:53
- - flyguy06   KyH, не думали, что можно соединить несколько конт...   7.11.2014, 8:19
- - KyH   просто я как проектировщик разбиваю сразу на групп...   7.11.2014, 9:29
- - kosmos440o   Тут лучше использовать не несколько контроллеров, ...   7.11.2014, 10:49
- - Auto   Производительностью насосов необходимо регулироват...   7.11.2014, 17:55
|- - flyguy06   Цитата(Auto @ 7.11.2014, 17:55) Производи...   10.11.2014, 12:54
- - igor_l   простите, что вклиниваюсь не по теме. а что за кра...   10.11.2014, 15:23
- - Auto   ЦитатаРазве нельзя производительность насосов регу...   11.11.2014, 9:55
- - Djon_79   Датчик PE5 Вы можете использовать в качестве защит...   17.1.2015, 23:31
- - Alexey_02   Цитата(flyguy06 @ 5.11.2014, 17:32) Добро...   22.1.2015, 16:45
|- - Юрец_НСК   Цитата(Alexey_02 @ 22.1.2015, 19:45) Тема...   9.2.2015, 12:26
|- - Alexey_02   Цитата(Юрец_НСК @ 9.2.2015, 12:26) PS2 не...   17.2.2015, 20:18
- - Егор В.   Доброго дня всем. Вставлю свои 5к. Схема неплохо ...   1.2.2015, 21:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных