Доброго времени суток.
Помогите решить такую задачку. Решение - объясните по-простому - я работаю электромонтёром первый год. Решить проблему на предприятии невозможно - 80% персонала пенсионеры.
На станке для обработки стекла сгорел постоянник - ремонт или замена - дорого, а на складе валяется с десяток ПЧ Веспер EI9011. Установили асинхронники новые, подключили резистор, настроили, включили - работает, регулирует; выключили - один ПЧ выдаёт КЗ нагрузки.
Замена двигателя - результат тот же. Меняем кабель от ПЧ к двигателю - опять КЗ. Выключается один и тот же ПЧ. Замена ПЧ который не выдавал ошибку - первый ПЧ - ОК, который поменяли - КЗ нагрузки. Оба ПЧ включались/выключались с одного пакетника, + на этот же пакетник включает клапан подачи сжатого воздуха (110 В с трансформатора). Отключили клапан - результат тот же. Установили отдельное вкл./выкл. ПЧ - тот же.
Цепи управления экранированы. Чаще всего ошибка при ОДНОВРЕМЕННОМ выключении двух ПЧ.
Спасибо за помощь.
P.S. Если тема не в том раздели - извините - модераторы перенесите.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гвоздь70   Проблема с ПЧ Веспер Ei9011   6.11.2014, 1:01
- - serge197a   Мощность двигателя и полное наименование ПЧ. Сария...   6.11.2014, 13:45
- - Pawel   Станки для обработки стекла, как правило присутств...   6.11.2014, 15:14
- - Гвоздь70   Pawel, в данном случае кабель протянут новый и на ...   6.11.2014, 23:20
- - serge197a   Нет, не делайте этого.эСвяжитесь с техподдержкой в...   7.11.2014, 8:16
- - Andrew_2610   Веспер можно и не проверять - сразу на помойку.   11.11.2014, 9:52
- - serge197a   Я с 2006г поставил на объектах более 200 ПЧ Веспер...   11.11.2014, 16:29
- - Pawel   Лежат два Веспера-Тесо, 0.75 квт. глючат по страшн...   12.11.2014, 9:21
|- - serge197a   Цитата(Pawel @ 12.11.2014, 10:21) Лежат д...   12.11.2014, 10:12
- - Pawel   Да модель то старая 7300CV,была такая лет 7 назад,...   12.11.2014, 13:07
- - serge197a   Я с 2006г пользуюсь их продукцией. Эти не застал. ...   12.11.2014, 15:16
- - Pawel   Да у Веспера это идет серия 8300 со встроенным кон...   12.11.2014, 16:40
- - serge197a   Это не старая серия. В 95%случаев я использую имен...   13.11.2014, 7:56
- - Barbus   Цитата(Гвоздь70 @ 6.11.2014, 4:01) ...вык...   14.11.2014, 6:26
- - serge197a   Вы какие-то страшные истории рассказываете. Я во в...   14.11.2014, 16:19
- - Barbus   Цитата(serge197a @ 14.11.2014, 20:19) Вы ...   14.11.2014, 19:35
- - serge197a   С 2009г з-д им Г.К. Королева, начал вы пускать авт...   14.11.2014, 22:54
- - Гвоздь70   Проблема устранена следующим образом: ПЧ 1,5 кВт з...   2.12.2014, 23:39
- - Сергей Валерьевич   Цитата(Гвоздь70 @ 6.11.2014, 2:01) На ста...   4.12.2014, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных