> Воздуховод системы дымоудаления длиннее 50 м, Облицовка канала изнутри сталью
Зольников Михаил
сообщение 7.11.2014, 11:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте. Имеется многоэтажное жилое здание, воздуховод системы дымоудаления в строительных конструкциях 60 м с поэтажными клапанами дымоудаления из коридоров.
СП 7.13130.2013 п. 6.13 "Вентиляционные каналы систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.
Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."

- Зачем нужно облицовывть изнутри бетонный канал сталью? Какую функцию это несет, если стены канала имеют степень огнестойкости более 150 минут?
- Как крепить эту сталь?
- Надо ли проваривать все стыки?
- Как засунуть сварщика внутрь этого канала, насколько я понимаю, он должен проварить все швы?
- Не получится ли так, что, в случае пожара, металл сплющится в гармошку о бетон – ведь у них разные коэффциенты температурного расширения?
- Если конструкция будет сборной, что допускается нормами, как закручивать болты и гайки на фланцах? Мне в голову приходит - только сделать фланцы внутрь воздуховода. Но придется мазать огнезащитой болты и гайки после каждого собранного участка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Воздуховод системы дымоудаления длиннее 50 м   7.11.2014, 11:28
- - RVR   Также задавался аналогичным вопросом – как внутри ...   7.11.2014, 15:49
|- - Cader   Цитата(RVR @ 7.11.2014, 15:49) Чем принци...   10.11.2014, 11:59
- - Зольников Михаил   Здравствуйте, спасибо за компетентный ответ. Вижу,...   7.11.2014, 21:45
- - Зольников Михаил   Вопрос - как поведут себя стальные облицовочные п...   8.11.2014, 10:17
- - RVR   Линзовые прямоугольные компенсаторы ПГВУ, заводско...   9.11.2014, 10:14
- - NOVIK_N   Коллеги, я не строитель и поэтому м.б. что-то не т...   9.11.2014, 13:44
- - Зольников Михаил   RVR, NOVIK_N, спасибо за ответы. В данной теме ра...   9.11.2014, 14:58
|- - NOVIK_N   Цитата(Зольников Михаил @ 9.11.2014, 15:5...   9.11.2014, 16:30
- - Wiz   Когда то давно общался с экспертом по этому вопрос...   9.11.2014, 15:23
- - Зольников Михаил   Дело не в том, что мне сложно это сделать. В проек...   9.11.2014, 18:55
|- - NOVIK_N   Цитата(Зольников Михаил @ 9.11.2014, 19:5...   10.11.2014, 10:40
- - Зольников Михаил   Шахта как на фото выше - это почти похожий дом. Ча...   10.11.2014, 11:21
- - RVR   В рассматриваем примере, если не применить стальны...   10.11.2014, 11:48
- - Зольников Михаил   ЦитатаЧто может привести к утечкам дыма из шахты в...   10.11.2014, 12:02
- - Wiz   ЦитатаНо если вентилятор дымоудаления крышный, то ...   10.11.2014, 12:18
- - Зольников Михаил   Ставим. Но ведь система дымоудаления работает име...   10.11.2014, 12:25
- - Wiz   Какая разница крышный или не крышный, а если радиа...   10.11.2014, 12:35
- - Зольников Михаил   Бывает, если система дымоудаления обслуживает парк...   10.11.2014, 12:38
- - Wiz   В Мск так запрещено делать. У нас все системы ДУ с...   10.11.2014, 12:53
- - Зольников Михаил   Мы тоже так не делаем, обычно отступаем над паркин...   10.11.2014, 12:55
- - Menkaura   Здравствуйте. Хотелось бы возобновить тему. Есть н...   16.12.2015, 13:04
- - Злой   Канал из чего?   16.12.2015, 13:07
- - Menkaura   Железобетон   16.12.2015, 13:19
- - Злой   Изнутри покрывать ничем не нужно. Если стояк ДУ пр...   16.12.2015, 13:41
- - Wiz   ЦитатаИзнутри покрывать ничем не нужно. Эт как ? ...   16.12.2015, 14:50
- - Злой   Не согласен, если ж/Б отливали по технологии, то к...   16.12.2015, 14:58
- - newb1e   Добрый день ,ув. коллеги ! Апну тему своим ...   13.4.2016, 16:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных