> Подбор оборудования для смесительного узла приточной установки
booo2332
сообщение 7.11.2014, 14:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211008



Здравствуйте, уважаемые участники форума. Знаю, что тема поднималась не раз, но после штудирования форума, образовалась каша в голове, помогите разобраться.
Исходные данные: имеется приточная установка, в ней установлен калорифер мощностью 140 кВт, теплоноситель 95/70, расход воды 4,81 куб.м., падение давления 3,72кПа
Вопрос в следующем, как подобрать 3-х ходовой
Насос подбирается исходя из расхода 4,81 и потерь давления 3,72 кпа?
Какой диаметр перемычки перед трехходовым?
Заранее спасибо
P.S. прошу не кидаться помидорами, делаю такое впервые, схема прилагается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 9,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 765
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- booo2332   Подбор оборудования для смесительного узла приточной установки   7.11.2014, 14:09
- - Shiling   А кто поставщик приточной установки? Обычно смесит...   7.11.2014, 14:53
|- - booo2332   Цитата(Shiling @ 7.11.2014, 15:53) А кто ...   7.11.2014, 15:10
- - Shiling   Хм! Вот если бы мне кто нибудь ответил на этот...   7.11.2014, 15:57
|- - Upitep   Цитата(Shiling @ 7.11.2014, 16:57) Вот ес...   12.11.2014, 14:59
- - Wiz   Перепад давления на клапане в данном случае должен...   7.11.2014, 16:16
|- - booo2332   Цитата(Wiz @ 7.11.2014, 17:16) Перепад да...   10.11.2014, 8:32
- - booo2332   Спасибо, вроде какое-никакое понимание появилось   7.11.2014, 16:16
- - v-david   Здорово, что появилось. Осталось понять, для чего ...   7.11.2014, 16:27
- - booo2332   Вроде как обычная схема обвязки нагревателя в при...   7.11.2014, 16:31
- - v-david   и все таки, для чего? Как он работает, зачем и по...   7.11.2014, 16:48
- - Shiling   Трехходовой клапан позволяет сохранять циркуляцию ...   7.11.2014, 16:52
- - booo2332   как сказал Shiling "во избежание замерзания...   7.11.2014, 17:07
- - v-david   Цитата(Shiling @ 7.11.2014, 16:52) При по...   7.11.2014, 22:13
- - shadow   Нужно балансировочный клапан во вторичный контур, ...   10.11.2014, 9:40
- - v-david   Цитата(booo2332 @ 10.11.2014, 8:32) спаси...   10.11.2014, 10:48
- - booo2332   Вы предлагаете убрать 3-ходовой, насос. На подачу ...   10.11.2014, 11:16
- - shadow   Трехходовой клапан идеально работает при отсуствии...   10.11.2014, 12:24
|- - booo2332   Цитата(shadow @ 10.11.2014, 13:24) Треххо...   10.11.2014, 13:05
- - v-david   Цитата(booo2332 @ 10.11.2014, 11:16) Уже ...   10.11.2014, 13:06
|- - booo2332   Цитата(v-david @ 10.11.2014, 14:06) ...   10.11.2014, 13:18
- - v-david   я как-то уже пытался делать некий обзор, на абсолю...   10.11.2014, 14:57
- - LordN   Цитата(booo2332 @ 7.11.2014, 17:09) Здрав...   10.11.2014, 16:01
- - booo2332   Спасибо всем за консультацию   11.11.2014, 9:07
- - shadow   Какой 3хходовой смесительный клапан лучше выбрать ...   11.11.2014, 12:09
- - LordN   и то и другое имеет свои плюсы и косяки. из чего в...   11.11.2014, 13:46
|- - shadow   Цитата(LordN @ 11.11.2014, 15:46) и то и ...   11.11.2014, 13:48
- - LordN   Запрашивать надо цены.. С белимо не работал почти ...   11.11.2014, 14:49
- - v-david   дешево и хорошо трудно получить. У саутера посмотр...   11.11.2014, 15:09
- - Барабан   v-david Спасибо за интересный обзор смесительных у...   11.11.2014, 16:53
- - shadow   В книжке В.В. Покотилова"Регулирующие клапаны...   12.11.2014, 9:11
- - v-david   Цитата(shadow @ 12.11.2014, 9:11) В книжк...   12.11.2014, 10:48
|- - shadow   Цитата(v-david @ 12.11.2014, 12:48) ...   12.11.2014, 12:17
- - v-david   Ваше пожелание подобрать клапан, не зная от чего о...   12.11.2014, 17:25
|- - Upitep   Цитата(v-david @ 12.11.2014, 18:25) ...   12.11.2014, 18:42
- - Arseniy   Господа специалисты, прмогите решить проблему. Ест...   21.3.2015, 19:43
- - Utatane Piko   При запуске регулирующий клапан должен быть открыт...   21.3.2015, 20:28
|- - Arseniy   Цитата(Utatane Piko @ 21.3.2015, 23:28) П...   21.3.2015, 22:59
- - Utatane Piko   в такой схеме входной перепад давления гасится в р...   21.3.2015, 23:27
|- - Arseniy   Что за автоматика у вас установлена, какой фирмы ?...   22.3.2015, 8:40
- - Altelega   ЦитатаПри запуске регулирующий клапан должен быть ...   22.3.2015, 4:15
|- - Utatane Piko   Цитата(Altelega @ 22.3.2015, 5:15) Может ...   22.3.2015, 6:43
- - Arseniy   Автоматика установлена фирмы "Веза", щит...   22.3.2015, 8:57
|- - Utatane Piko   Цитата(Arseniy @ 22.3.2015, 9:57) Автомат...   22.3.2015, 12:06
- - Altelega   ЦитатаПроблема в том что при закрытом клапане на о...   22.3.2015, 9:49
- - v-david   Цитата(Arseniy @ 21.3.2015, 19:43) 1)... ...   22.3.2015, 12:10
- - Utatane Piko   Регулятор RLU220 так при пуске и работает, т.е. н...   22.3.2015, 12:18
- - jota   Возможно, что поставлен медленный привод. Должен б...   22.3.2015, 12:42
- - испытатель   В приточках "Веза", насколько я помню, к...   22.3.2015, 17:11
- - Arseniy   Всем спасибо за помощь! После приезда на объкт...   23.3.2015, 19:43
|- - jota   Цитата(Arseniy @ 23.3.2015, 18:43) (к воп...   23.3.2015, 20:40
|- - _Kotofei_   Цитата(Arseniy @ 23.3.2015, 20:43) Всем с...   2.12.2016, 4:41
- - Utatane Piko   В контроллере можно настроить минимальный процент ...   23.3.2015, 20:14
|- - Utatane Piko   Цитата(Utatane Piko @ 23.3.2015, 21:14) В...   23.3.2015, 22:45
- - BIONDER   Дабы не плодить темы спрошу здесь. Есть готовые уз...   6.2.2019, 11:23
|- - MihaChe   Цитата(BIONDER @ 6.2.2019, 11:23) Дабы не...   12.2.2019, 16:48
- - coverart   1. Байпас нужен, чтобы не остыли трубы при длитель...   13.2.2019, 9:09
- - BIONDER   Нашел описание к узлу 1. На принципиальной схеме и...   13.2.2019, 10:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274