> Тепловой расчет шкафа Outdoor, сверить расчеты
Ka3ax
сообщение 12.11.2014, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



имеется

алюминевый шкаф или шкаф из нержавеюешей стали
высота 2000 мм
ширина 1200 мм
глубина 600 мм
минимальная температура (два варианта) -25°С и -15°С
требуемая температура (два варианта) +10°С и + 5°С
Рассеиваемая мощность 120 ватт

без учета скорости ветра, использовал формулы для indoor
8 результатов у меня

проверьте своими средствами, если есть желание и время

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tepras.pdf ( 28,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 