> Синхронизация 2х частотников
manser
сообщение 13.11.2014, 9:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250538



Здравствуйте. Требуется помощь в таком вопросе. Есть линия подачи материала, бумага и нетканка (тянется).
Прикрепленный файл  2014_11_12_190751.jpg ( 19,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

1,2,3 - редуктора на одном валу.
4,5 - протягивающие ролики
6 - подающий барабан.
7 - основной двигатель.
Схема упрощена.

Из-за наличия еще нескольких муфт и редукторов появляется люфт и рассогласование роликов 4 и 5.
Стоит задача, заменить редуктора 1 и 2 на отдельные двигателя с частотниками.
Так как я с ПЧ слабо знаком, прошу подсказать какое железо порекомендуете исходя из того что,
в контроллер залезть не могу и даже не знаю какие сигналы с него снимаются (китайцы шифруются на 150% mad.gif ).
Остается один вариант, вешать на основной вал энкодер и синхронизироваться по нему.
Точность синхронизации нужна 0.1%.
Рассматривал Delta VFD-E c EME-PG01 или Веспер E1-9011.
Мощность асинхронников по 3кВт.
Очень нужен совет специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- manser   Синхронизация 2х частотников   13.11.2014, 9:32
- - serge197a   Какой- без разницы. Все поддерживают скорость с вы...   13.11.2014, 14:04
- - manser   Вообще-то я хотел спросить как их привязать к энко...   13.11.2014, 14:48
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(manser @ 13.11.2014, 15:48) Вообще...   13.11.2014, 16:49
- - manser   Да есть такие, цены больно кусаются, проще сервопр...   13.11.2014, 16:53
- - Сергей Валерьевич   можно и по сетке ими управлять... вникать нужно..   13.11.2014, 18:45
- - manser   Можно и по Modbus, но я до контроллера добраться н...   13.11.2014, 21:20
- - serge197a   купите е2-8300. без плат по дискретному входу до 5...   13.11.2014, 23:32
- - manser   На него в первую очередь и смотрел, но после разго...   14.11.2014, 9:09
- - serge197a   Точность поддержания скорости. Е2-8300 +-0.5% Е1-...   14.11.2014, 9:30
- - manser   В техподдержке сказали, что на Е2-8300 можно реали...   14.11.2014, 9:35
- - poludenny   Если материал податлив, то рассогласование скорост...   14.11.2014, 9:51
- - manser   Он чуть быстрее и крутится, у них разные диаметры....   14.11.2014, 10:22
- - poludenny   С энкодером работает ATV71 если с энкодерной карто...   14.11.2014, 11:12
- - manser   Я так и собирался сделать, поставить энкодер на ва...   14.11.2014, 11:44
- - serge197a   ПЧ Е2-8300, ну и все другие Вами рассматриваемые п...   14.11.2014, 16:25
- - manser   А откуда я эту сетку возьму? Или вешать еще один к...   14.11.2014, 16:54
- - manser   А что скажете по поводу ESQ-9000 (ELM2-9000), кто ...   18.11.2014, 12:51
- - AVAT32   В похожей ситуации унас работают VLT2830 без энкод...   1.12.2014, 20:42
- - ЮрийБ   Возможно, проблема в материале. А вообще - первым...   1.12.2014, 21:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных