bassrocker Автоматизация Котельной и ИТП 14.11.2014, 8:54 shadow Подогреватель ГВС емокстный что-ли? Что он тогда в... 14.11.2014, 9:22 bassrocker shadow
Подогреватель ГВС - это бойлер косвенного ... 14.11.2014, 9:45 KyH на сайте сегнетикс есть программа ИТП
почитай быст... 14.11.2014, 10:10 bassrocker KyH
Нашел, почитал. Интересно получается, на схем... 14.11.2014, 10:35 KyH да все верно, только реле протока ставить на кажды... 14.11.2014, 12:27 bassrocker KyH
Спасибо за ответ. Применительно к моей ситуац... 14.11.2014, 13:07 KyH я ставлю везде реле протока в программе наш програ... 14.11.2014, 13:14 bassrocker KyH
Реле протока - это которые с "лепестком... 14.11.2014, 13:20![]() tiptop Цитата(bassrocker @ 14.11.2014, 13:20) Чт... 14.11.2014, 13:26 KyH да верно, самое равное по длине лепестка подобрать... 14.11.2014, 13:26 bassrocker tiptop
Нет, делаю не для себя и эксплуатировать н... 14.11.2014, 13:29 bassrocker KyH
Подскажите еще один момент,установить датчик ... 14.11.2014, 15:03 KyH самое главное чтобы не циплял за обраник или за за... 14.11.2014, 15:54 bassrocker KyH
Спасибо за советы 14.11.2014, 16:50
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 19:36 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |