Добрый день! Уважаемые спецы, первый раз столкнулся с автоматизацией котельной и ИТП.

Есть раздел ТМ, по которому нужно сделать АТМ. 2 котла мощностью по 500 кВт фирмы Viessman, 2 отопительных контура и контур ГВС с бойлером.
С автоматизацией самих котлов мне все понятно - использую контроллеры Vitotronic 100 и организую каскадное регулирование с помощью Vitotronik-300 К.
Вопрос у меня по обвязке насосов возник. На контурах отопления по 2 насоса (основной/резервный). Для них думаю собрать шкаф управления на базе САУ-У-Щ11 производства ОВЕН + реле протока. Это позволит автоматически включать резервный насос, переключать насосы по счетчику часов работы и выдавать сигналы об аварии. А вот, что делать с насосом на греющем контуре бойлера и циркуляционном насосе контура водоразбора ГВС до конца так и не могу определиться. Как их обвязать, чтобы и от сухого хода защитить и была возможность отследить работу насосов?
Вариантов в голове крутится несколько:
1. Поставить реле давления на всасе как защиту от сухого хода + реле протока на выкиде для мониторинга работы.
2. Читал на форуме, что для циркуляционных насосов более рационально поставить реле перепада давления.
3. Поставить два реле давления, на всасе и на выкиде. Первое как защиту от сухого хода, второе для мониторинга работы (давление на выкиде есть, значит насос работает).
4. Пойти по бюджетному, но не совсем верному варианту: поставить реле давления для защиты от сухого хода, тепловое реле от перегрузки, а работу насоса отслеживать по статусу контактора.

Прошу дать совет. Схему прикладываю.

Характеристики насосов о которых идет речь:
К7 - Lowara 3SV04F003T 0,37 кВт, H=28 м, Q=4,4 м^3/час
К8 - К8 Lowara TLC 25-4 0,037 кВт, H=4 м, Q=2,4 м^3/час

Еще один вопросик: какие закладные конструкции требуются для установки на трубопровод реле давления, реле перепада давления, реле протока? Если ткнете носов в нужный чертеж из сборника СТМ и СЗК, буду очень благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________2__________________Model.pdf ( 66,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bassrocker   Автоматизация Котельной и ИТП   14.11.2014, 8:54
- - shadow   Подогреватель ГВС емокстный что-ли? Что он тогда в...   14.11.2014, 9:22
- - bassrocker   shadow Подогреватель ГВС - это бойлер косвенного ...   14.11.2014, 9:45
- - KyH   на сайте сегнетикс есть программа ИТП почитай быст...   14.11.2014, 10:10
- - bassrocker   KyH Нашел, почитал. Интересно получается, на схем...   14.11.2014, 10:35
- - KyH   да все верно, только реле протока ставить на кажды...   14.11.2014, 12:27
- - bassrocker   KyH Спасибо за ответ. Применительно к моей ситуац...   14.11.2014, 13:07
- - KyH   я ставлю везде реле протока в программе наш програ...   14.11.2014, 13:14
- - bassrocker   KyH Реле протока - это которые с "лепестком...   14.11.2014, 13:20
|- - tiptop   Цитата(bassrocker @ 14.11.2014, 13:20) Чт...   14.11.2014, 13:26
- - KyH   да верно, самое равное по длине лепестка подобрать...   14.11.2014, 13:26
- - bassrocker   tiptop Нет, делаю не для себя и эксплуатировать н...   14.11.2014, 13:29
- - bassrocker   KyH Подскажите еще один момент,установить датчик ...   14.11.2014, 15:03
- - KyH   самое главное чтобы не циплял за обраник или за за...   14.11.2014, 15:54
- - bassrocker   KyH Спасибо за советы   14.11.2014, 16:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных