VasiliAK Как настроить на минимальную температуру приток 14.11.2014, 19:52 DiJo Выставьте термостат на +5.
Узел регулироавния како... 14.11.2014, 20:04 VasiliAK Узел регулирования сборный на трехходовом клапане.... 14.11.2014, 20:22 DiJo В смысле "только начали комплектовать"??... 14.11.2014, 20:25 VasiliAK В России возможно да, в Казахстане нет. Да и цена ... 14.11.2014, 20:27 frosteR В какую именно аварию : по низкому притоку, низка... 14.11.2014, 20:47 VasiliAK Срабатывает капиллярный термостат, датчика обратки... 15.11.2014, 4:28 VasiliAK Произвели замеры но неточность будет большая так к... 15.11.2014, 7:45 VasiliAK Эксперимент 2
Клапан открыт на 100%
6700 расход
На... 15.11.2014, 8:15 nickboss Если есть фильтры, откройте и прочистите наверно з... 21.11.2014, 13:40