> Высокая температура уходящих газов, парообразование в экономайзере
crot
сообщение 18.11.2014, 18:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 18.11.2014
Пользователь №: 251250



На одном из шести водогрейных котлов ДКВР 6,5-13 в котельной высокая температура уходящих газов, а именно 160-170 гр.С. На других котлах температура выше 110-115 не поднимается.
После кратковременного (падение напряжения) останова сетевых насосов и следом за ними котла, при последующей его растопке происходит стремительный рост температуры уходящих газов за 200 градусов и образование пара на выходе воды из экономайзера котла.
Подскажите с чем связано такое явление и как от него избавиться?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- crot   Высокая температура уходящих газов   18.11.2014, 18:13
- - tiptop   Цитата(crot @ 18.11.2014, 18:13) На одном...   18.11.2014, 18:28
|- - crot   Цитата(tiptop @ 18.11.2014, 21:28) Там сн...   18.11.2014, 19:49
|- - Valiko   Цитата(crot @ 18.11.2014, 18:49) Из чего ...   18.11.2014, 20:12
|- - crot   Цитата(Valiko @ 18.11.2014, 23:12) Во- во...   18.11.2014, 20:18
- - Valiko   ну так чудес не бывает. Тада - "все равные ус...   18.11.2014, 20:28
|- - crot   Цитата(Valiko @ 18.11.2014, 23:28) ...   24.11.2014, 16:29
|- - Галиев   Цитата(crot @ 24.11.2014, 16:29) t воды с...   24.11.2014, 20:24
- - tiptop   Цитата(crot @ 18.11.2014, 19:49) Из чего ...   18.11.2014, 20:32
- - GraNiNi   Из технического описания работы котла: "Чугу...   18.11.2014, 20:34
- - Valiko   котлы реконструированы из паровых. Как правило вод...   18.11.2014, 20:40
- - Valiko   Прекрасно. Тепловая схема включения экономайзера -...   24.11.2014, 20:11
- - Valiko   Поддерживая господина Галиева, а какое давление во...   24.11.2014, 20:36
- - T-rex   КИПцы расходчики воды в каждый котел проверяли? Вр...   24.11.2014, 20:38
- - crot   Котлы переделаны 40 лет назад в водогрейные. Через...   24.11.2014, 20:41
|- - Лыткин   Цитата(crot @ 24.11.2014, 20:41) Котлы пе...   26.11.2014, 10:53
- - Valiko   без тепловой схемы включения котла и экономайзера...   24.11.2014, 20:47
- - Галиев   Убедительная просьба Кроту - объяснить, какие явле...   25.11.2014, 15:33
- - crot   Цитата(Галиев @ 25.11.2014, 18:33) просьб...   26.11.2014, 17:22
- - Галиев   При такой схеме циркуляции могу предположить перет...   26.11.2014, 21:16
|- - crot   Цитата(Галиев @ 27.11.2014, 0:16) При так...   27.11.2014, 16:19
|- - Галиев   Цитата(crot @ 27.11.2014, 16:19) Засчёт ч...   27.11.2014, 19:56
- - Valiko   чёт мудрёно наворочено. А нарисАвать можно? Эконом...   26.11.2014, 21:25
- - crot   Внутрь котла летом смотрели при чистке труб. Правд...   27.11.2014, 20:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных