Приветствую, коллеги!
Прошу поделиться соображениями будет ли такая схема работать.
Это черновик, так что тапками не кидать, пока смотрим только принципиальную схему.
Коротко по сути, общая мощность 17 МВт, доли отопления и ГВС одинаковые.
Первичный контур 115/70, вторичный 80/60
Есть опасение, что в первичном контуре будет тактование.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________Model__1_.pdf ( 145,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Noki80   Схема котельной с независимым подключением   18.11.2014, 22:04
- - gloom11   Для чего установлен 3-хходовой клапан? Там же ест...   19.11.2014, 8:58
- - Noki80   Полагаю как вторая ступень защиты- повышение темпе...   19.11.2014, 9:22
- - jota   Не увидел, кроме насосов байпасса, насосов первичн...   19.11.2014, 9:26
- - gloom11   Для 17 МВт это будет клапан немаленьких размеров, ...   19.11.2014, 9:29
|- - Noki80   Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 11:29) Для 1...   19.11.2014, 9:49
|- - gloom11   Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 10:49) Вторая...   19.11.2014, 10:03
|- - Noki80   Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03) А мож...   19.11.2014, 10:05
|- - Noki80   Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 12:03) А мож...   19.11.2014, 12:43
|- - gloom11   Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 13:43) Идея х...   19.11.2014, 13:22
- - gloom11   А как они у вас сейчас увязаны по давлению? Кстати...   19.11.2014, 10:10
- - Noki80   Сейчас по схеме при последовательном открытии клап...   19.11.2014, 12:22
- - ssn   а ещё проще это сделать гидравлическую стрелку и р...   19.11.2014, 12:48
|- - Noki80   Цитата(ssn @ 19.11.2014, 14:48) а ещё про...   19.11.2014, 13:11
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 19.11.2014, 12:48) зато не б...   19.11.2014, 13:16
- - Noki80   Viessmann Vitomax 200LW М62 по 4,5 МВт , ограниче...   19.11.2014, 13:31
- - gloom11   Честно говоря никогда ее не использовал, да и для ...   19.11.2014, 13:43
|- - Noki80   Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 15:43) Честн...   19.11.2014, 14:07
|- - gloom11   Цитата(Noki80 @ 19.11.2014, 15:07) Речь о...   19.11.2014, 14:14
- - Noki80   Котлы на 6 бар, соответственно давление в первично...   19.11.2014, 14:04
- - gloom11   Нет, я хотел узнать давление после котлов, ПЕРЕД н...   19.11.2014, 14:07
|- - Noki80   Цитата(gloom11 @ 19.11.2014, 16:07) Нет, ...   19.11.2014, 14:30
- - shadow   Гидрострелка - кусок трубы зачем её покупать за 30...   19.11.2014, 17:56
- - ssn   краны трёх ходовые на такие расходы тоже будут не ...   19.11.2014, 18:08
- - shadow   Трехходовые конечно проблемно на такие мощности на...   19.11.2014, 20:03
- - tiptop   Да, про "немаленькие" 3-ходовые... 2010...   19.11.2014, 20:16
- - Noki80   Не было много времени, поменял клапаны на трехходо...   20.11.2014, 15:26
- - shadow   Расширительные баки из сетевого контура сразу выбр...   20.11.2014, 15:51
- - Noki80   Согласен . Изначально стояла установка поддержания...   20.11.2014, 15:58
- - shadow   Всё таки решили, ставить трехходовые, будете искат...   21.11.2014, 16:58
- - Noki80   Трехходовым да, но схематика немного изменена. Кот...   25.11.2014, 22:41
- - Noki80   Что-то комментариев нет, высказываемся господа.   27.11.2014, 7:33
- - Noki80   Касательно трехходового клапана, академия Грундфос...   27.11.2014, 8:16
|- - Лыткин   Цитата(Noki80 @ 27.11.2014, 8:16) Касател...   27.11.2014, 9:02
- - shadow   Что-то мне мне ваши насосы не нравятся, не "п...   27.11.2014, 10:41
- - Noki80   У меня тоже были сомнения, ушел на первоначальную ...   27.11.2014, 12:26
|- - tiptop   Цитата(Noki80 @ 27.11.2014, 12:26) Виссма...   27.11.2014, 13:02
- - shadow   40 С это для всех жаротрубных котлов ограничение, ...   27.11.2014, 12:52
|- - Noki80   Цитата(shadow @ 27.11.2014, 14:52) 40 С э...   27.11.2014, 14:59
- - Noki80   Еще в работе часть схемы с баком аккумулятором ГВ...   2.12.2014, 21:06
|- - Лыткин   Цитата(Noki80 @ 2.12.2014, 21:06) Еще в р...   3.12.2014, 8:43
- - shadow   Обвязка баков аккумуляторов Типовой проект котельн...   3.12.2014, 7:02
- - Noki80   Итак, продолжаем. Баки на 18 м3, цель -снизить ко...   8.12.2014, 22:17
- - Лыткин   Котлы выбираются не только по МАКС. но и МИН. (не ...   9.12.2014, 8:33
- - Noki80   Как обещал выкладываю схему в общий доступ для ска...   20.12.2014, 15:05
- - Лыткин   Цитата(Noki80 @ 20.12.2014, 15:05) Как об...   22.12.2014, 8:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных