Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> 

Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> Нагрев воды дымовыми газами, Расчет змеевика на дымовой трубе
Nat_ty
сообщение 19.11.2014, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
В связи с возросшей проблемой по энергосбережению, наше предприятие решило прорабатывать возможности альтернативных источников энергии. В частности, имеется нагревательная многогорелочная газовая печь с производительностью по газу 280 м3/час и дымовая труба от нее Д=700 мм (t 200 град) . На трубе планируется выполнить ответвление диаметром приблизительно 200 мм с соответствующей арматурой, а на этом ответвлении расположить медные змеевики с циркулирующей в них водой. Идея не новая, но проблема возникла с расчетом. Не могу в литературе найти, как же все таки правильно подсчитать змеевики (поверхностный теплообменник). Кокретного примера не могу найти, только общие фразы. Может кто сталкивался?
Заранее спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Нагрев воды дымовыми газами   19.11.2014, 14:27
- - liberumveto   А не придётся ли часто менять теплообменники? Корр...   19.11.2014, 18:41
- - ЁЖик   Смотрите, чтобы труба не оледенела. 200 градусов, ...   19.11.2014, 18:46
- - Nat_ty   200 градусов - это температура и внутри трубы (дым...   19.11.2014, 18:55
- - ЁЖик   То-есть выброс с планируемого "экономайзера...   19.11.2014, 18:58
- - liberumveto   Кстати, да, как бы не охладить дымовые газы до точ...   19.11.2014, 18:58
- - ЁЖик   Чёта... потерял уже интерес к вопросу   19.11.2014, 19:20
- - Nat_ty   Выброс с ответвления будет производиться обратно в...   20.11.2014, 6:55
- - shadow   Адекватные люди озадачиваются покупкой заводского ...   20.11.2014, 7:21
- - Nat_ty   Спасибо за оветы, я тоже больше склоняюсь к приобр...   28.11.2014, 9:23
|- - GraNiNi   Цитата(Nat_ty @ 28.11.2014, 9:23) коэффиц...   28.11.2014, 20:27
- - CNFHSQ   Отбирать тепло от 200 градусов нерационально. По ...   28.11.2014, 21:19
- - flatout   13 - это практически для неподвижного холодного во...   28.11.2014, 23:52
- - Nat_ty   ЦитатаПо гост уходящие газы не менее 160 По каком...   30.11.2014, 18:52
- - Vik   Покупайте готовый. Я не знаю где именно Вы на укра...   1.12.2014, 11:12
- - Nat_ty   Спасибо за советы) Решили ставить внутренний промы...   11.12.2014, 10:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных