> Автостоянка : вместо рампы - лифт., Как рассматривать этот лифт с точки зрения ДУ и общеобменной вентиляци
EJIEHA
сообщение 4.12.2006, 22:47
Сообщение #1


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Уважаемые коллеги.
В настоящее время участвую в проектировании подземной двухуровневой автостоянки. По причине отсутствия площадей вместо въездной рампы имеем два лифта для подъема-опуска автомобилей. Тамбуров перед ними нет.
Как рассматривать эти лифты с точки зрения общеобменной вентиляции и дымоудаления? Если это лифт, соединяющий надземную и подземные части - это подпор во время пожара. Хотя.... Ведь не путь эвакуации. Эвакуация предусмотрена через лестничные клетки. И пассажирские лифты тоже есть.
Если это место въезда автомобилей, то скорее подходит расчет, как для рампы.
Убедительная просьба. Если кто-нибудь уже сталкнулся с такой проблемой или имеет соображения на этот счет - подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- EJIEHA   Автостоянка : вместо рампы - лифт.   4.12.2006, 22:47
- - andrey R   С этим сталкивались авторы СНиПа "стоянки лег...   4.12.2006, 23:02
- - Слободчиков Валентин   Да, очень интересно... пока не знаю как решить эту...   5.12.2006, 17:44
- - Slon   К таким лифтам применяются требования, как к изоли...   5.12.2006, 20:49
- - Слободчиков Валентин   ссылочку, если можно   6.12.2006, 13:09
- - Slon   Cсылочка - МГСН 5.01-01. Хотя там чуть по другому...   6.12.2006, 18:58
- - Слободчиков Валентин   показывать в качестве ссылки ВЕСЬ норматив - некор...   6.12.2006, 19:09
- - Slon   п. 2.23 Концепцию - нельзя. (авторские права...)   7.12.2006, 20:27
- - Слободчиков Валентин   Тогда лифтовая шахта + тамбур   8.12.2006, 15:18
- - Slon   А тамбур-то зачем?   8.12.2006, 22:13
- - EJIEHA   Огромное спасибо за обсуждение. Навело на нужные ...   9.12.2006, 12:58
- - Слободчиков Валентин   2.23. Количество выездов (въездов), эвакуационных ...   9.12.2006, 13:39
- - Slon   Тамбур-то причём здесь? Взамен тамбура допускается...   9.12.2006, 16:02
- - Слободчиков Валентин   Как причем? Тамбур это приоритетное решение, затем...   9.12.2006, 20:59
- - Slon   Для лифта приоритетное решение - противопожарные в...   10.12.2006, 19:48
- - Слободчиков Валентин   Любое приоритетное решение - несгораемая конструкц...   11.12.2006, 20:09
- - Proektiro   Сейчас столкнулся с такой же проблемой... у меня п...   1.12.2009, 11:32
- - Boris_Ka   - посмотрите, здесь изложена логика защиты в Ваше...   2.12.2009, 17:20
- - EJIEHA   Эх, жизнь моя жестянка... и трёх лет не прошло... ...   2.12.2009, 23:17
|- - Boris_Ka   Цитата(EJIEHA @ 2.12.2009, 23:17) Эх, жиз...   3.12.2009, 9:28
- - EJIEHA   Boris_Ka, фраза про жестянку ни в коей мере не был...   3.12.2009, 10:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных